Aide : Comment lire les indications de cet instrument ?

2019-07-03View Original

Thread Content

Aide : Comment lire les indications de cet instrument ? Il est utilisé dans les entrepôts réfrigérés.
Reply #22019-07-03
Selon le modèle du réfrigérant à condensation froide, il suffit de lire la température correspondante
Reply #32019-07-03
Selon le type de réfrigérant, la couleur correspondante est appliquée
Reply #42019-07-03
Peut-on lire la température et la pression en même temps ?
Reply #52019-07-03
La pression à la circonférence extérieure est de 0,7 mégapascal, avec une température de 10 °C pour le réfrigérant R407C, 30 °C pour R134a, 15 °C pour R22 et 9 °C pour R404a
Reply #62019-07-03
C’est que la température de saturation correspondante varie sous différentes pressions, ainsi que la température des différents médias. Les quelques cercles à l’intérieur, c’est le réfrigérant
Reply #72019-07-03
I. Classification des manomètres de refroidissement
En général, on les divise en « manomètres à haute pression » et « manomètres à basse pression ».
1. La valeur maximale indiquée par un « manomètre à basse pression » est généralement de 1,5 MPa à 1,8 MPa.
2. La valeur maximale indiquée par un « manomètre à haute pression » est généralement de 3,5 MPa à 3,8 MPa.

II. Lecture des valeurs de pression
1. Les valeurs inscrites sur le cercle extérieur du manomètre à basse pression sont exprimées en MPa ; par exemple, si l’aiguille indique 0,3, la pression actuelle est de 0,3 MPa. 2. La valeur indiquée par les grandes lettres noires sur le cercle le plus extérieur du manomètre correspond à la pression en MPa. Par exemple, si l’aiguille indique 2, la pression actuelle est de 2,0 MPa.

3. Conversion entre différentes unités de pression :
1 MPa = 10,2 kg/cm² = 10 bar = 145 Psi

Lecture des valeurs de température :
1. Pour le manomètre à basse pression, en comptant de l’extérieur vers l’intérieur :
- 1er cercle : noir – Valeur de la pression, en MPa (megapascals)
- 2e cercle : vert – Valeur de température pour R407C, en °C (degrés Celsius)
- 3e cercle : rouge – Valeur de température pour R134a, en °C (degrés Celsius)
- 4e cercle : vert – Valeur de température pour R22, en °C (degrés Celsius)
- 5e cercle : vert – Valeur de température pour R404A, en °C (degrés Celsius)

Par exemple, si un système de refroidissement utilise R22, une pression de basse pression de 0,4 MPa pendant son fonctionnement correspond à une température d’évaporation d’environ 0 degré. Si un réfrigérateur utilise du R134a comme fluide frigorigène, la température de condensation correspondante à une pression basse de 0,3 MPa pendant son fonctionnement est d’environ 8 degrés. 2. Manomètre : en comptant de l’extérieur vers l’intérieur
Premier cercle : noir – Valeur de la pression, en MPa (mégapascals)
Deuxième cercle : vert – Valeur de la température pour R407C, en °C (degrés Celsius)
Troisième cercle : rouge – Valeur de la température pour R134a, en °C (degrés Celsius)
Quatrième cercle : vert – Valeur de la température pour R22, en °C (degrés Celsius)
Cinquième cercle : vert – Valeur de la température pour R404A, en °C (degrés Celsius)
Si un système de refroidissement utilise R22, une pression de haute pression de 1,8 MPa correspond à une température de condensation d’environ 50 degrés. Si un groupe frigorifique utilise du R404A comme fluide frigorigène, la température de condensation correspondante à une pression haute de 1,8 MPa pendant son fonctionnement est d’environ 45 degrés. Quatre précisions supplémentaires : 1. MPa = mégapascal ; kg/cm² = kilogramme-force par centimètre carré. 2. Les unités de pression peuvent varier selon les manomètres ; il faut vérifier l’indication sur le cadran avant de lire la pression. 3. Les chaudières à eau froide et les climatiseurs utilisent généralement R22, R407C ou R134a ; Réfrigérateur à basse température R22 R404A ; Climatisation domestique R22 ou R410A ; Climatisation automobile R134 R12 4 : Lorsque le compresseur n’est pas en fonctionnement, la pression est une pression d’équilibre, c’est-à-dire que la pression haute et la pression basse sont identiques, et leurs valeurs correspondent à la température ambiante ou à la température de l’eau du radiateur. Par exemple, pour le R22 à une température ambiante de 30 °C, la pression d’équilibre du manomètre est d’environ 1,1 MPa ; pour le R22 à une température ambiante de 10 °C, la pression d’équilibre du manomètre est d’environ 0,6 MPa
Reply #82019-07-04
Le noir représente la pression, le rouge représente la température, et les autres couleurs correspondent aux températures de refroidissement des différents réfrigérants
Reply #92019-07-04
Il s’agit en fait des températures de saturation du réfrigérant à différentes pressions. La couleur noire de l’anneau extérieur représente la pression, tandis que les différentes couleurs de l’anneau intérieur indiquent différents réfrigérants. En identifiant le type de réfrigérant utilisé dans votre entrepôt frigorifique, vous pourrez lire la température correspondante.
Reply #102019-07-04
Un capteur lit simultanément les valeurs de température et de pression, mais on ne sait pas comment il fonctionne ?
Reply #112019-07-08
En réalité, c’est toujours une mesure de pression, mais il s’agit simplement d’un tableau de correspondance pression-température pour un autre réfrigérant ajouté à l’appareil !
Reply #122019-07-09
Les explications au deuxième étage sont ultra-détaillées, bravo :)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.