Aide : Comment lire les indications de cet instrument ?
Thread Content
Aide : Comment lire les indications de cet instrument ? Il est utilisé dans les entrepôts réfrigérés.En général, on les divise en « manomètres à haute pression » et « manomètres à basse pression ».
1. La valeur maximale indiquée par un « manomètre à basse pression » est généralement de 1,5 MPa à 1,8 MPa.
2. La valeur maximale indiquée par un « manomètre à haute pression » est généralement de 3,5 MPa à 3,8 MPa.
II. Lecture des valeurs de pression
1. Les valeurs inscrites sur le cercle extérieur du manomètre à basse pression sont exprimées en MPa ; par exemple, si l’aiguille indique 0,3, la pression actuelle est de 0,3 MPa. 2. La valeur indiquée par les grandes lettres noires sur le cercle le plus extérieur du manomètre correspond à la pression en MPa. Par exemple, si l’aiguille indique 2, la pression actuelle est de 2,0 MPa.
3. Conversion entre différentes unités de pression :
1 MPa = 10,2 kg/cm² = 10 bar = 145 Psi
Lecture des valeurs de température :
1. Pour le manomètre à basse pression, en comptant de l’extérieur vers l’intérieur :
- 1er cercle : noir – Valeur de la pression, en MPa (megapascals)
- 2e cercle : vert – Valeur de température pour R407C, en °C (degrés Celsius)
- 3e cercle : rouge – Valeur de température pour R134a, en °C (degrés Celsius)
- 4e cercle : vert – Valeur de température pour R22, en °C (degrés Celsius)
- 5e cercle : vert – Valeur de température pour R404A, en °C (degrés Celsius)
Par exemple, si un système de refroidissement utilise R22, une pression de basse pression de 0,4 MPa pendant son fonctionnement correspond à une température d’évaporation d’environ 0 degré. Si un réfrigérateur utilise du R134a comme fluide frigorigène, la température de condensation correspondante à une pression basse de 0,3 MPa pendant son fonctionnement est d’environ 8 degrés. 2. Manomètre : en comptant de l’extérieur vers l’intérieur
Premier cercle : noir – Valeur de la pression, en MPa (mégapascals)
Deuxième cercle : vert – Valeur de la température pour R407C, en °C (degrés Celsius)
Troisième cercle : rouge – Valeur de la température pour R134a, en °C (degrés Celsius)
Quatrième cercle : vert – Valeur de la température pour R22, en °C (degrés Celsius)
Cinquième cercle : vert – Valeur de la température pour R404A, en °C (degrés Celsius)
Si un système de refroidissement utilise R22, une pression de haute pression de 1,8 MPa correspond à une température de condensation d’environ 50 degrés. Si un groupe frigorifique utilise du R404A comme fluide frigorigène, la température de condensation correspondante à une pression haute de 1,8 MPa pendant son fonctionnement est d’environ 45 degrés. Quatre précisions supplémentaires : 1. MPa = mégapascal ; kg/cm² = kilogramme-force par centimètre carré. 2. Les unités de pression peuvent varier selon les manomètres ; il faut vérifier l’indication sur le cadran avant de lire la pression. 3. Les chaudières à eau froide et les climatiseurs utilisent généralement R22, R407C ou R134a ; Réfrigérateur à basse température R22 R404A ; Climatisation domestique R22 ou R410A ; Climatisation automobile R134 R12 4 : Lorsque le compresseur n’est pas en fonctionnement, la pression est une pression d’équilibre, c’est-à-dire que la pression haute et la pression basse sont identiques, et leurs valeurs correspondent à la température ambiante ou à la température de l’eau du radiateur. Par exemple, pour le R22 à une température ambiante de 30 °C, la pression d’équilibre du manomètre est d’environ 1,1 MPa ; pour le R22 à une température ambiante de 10 °C, la pression d’équilibre du manomètre est d’environ 0,6 MPa