Connexion du capteur de proximité au DCS

2019-07-04View Original

Thread Content

Pour connecter le capteur de proximité au système DCS de Zhejiang University Zhongkong, quels cartes supplémentaires sont nécessaires et quel est le mode de câblage ? Instrument de régulation automatique
Reply #22019-07-04
Utiliser une carte de fréquence pour mesurer la fréquence d’oscillation du contacteur d’approche
Reply #32019-07-04
À quoi sert ce capteur de proximité ? N’est-ce pas juste un DI ? Est-ce pour mesurer la vitesse de rotation ?
Reply #42019-07-07
Si le capteur de proximité est un simple interrupteur, il s’agit d’une entrée numérique, carte d’entrée DI, carte de sortie DO
Reply #52019-07-08
Vérifiez concrètement le mode de connexion de la carte DI.
Reply #62019-07-08
À quoi sert ce capteur de proximité ? Si c’est à cette position, c’est un DI ordinaire
Reply #72019-07-29
Si c’est un signal de capteur d’approche (type approche) pour le signal de Namur, les fabricants de barrières de sécurité disposent généralement de cartes adaptées pour le convertir en signal à contacts secs avant de l’introduire dans le DCS; S’il s’agit d’une mesure continue (parfois appelée encodeur), il s’agit en réalité d’un signal de fréquence. En le connectant à une grille de conversion de fréquence (isolation), on le transforme en un signal standard 4–20 mA pour l’envoyer au DCS, ou bien on peut l’envoyer directement à la carte de fréquence du DCS. Il faut principalement déterminer s’il est nécessaire d’avoir un dispositif anti-explosion ou une isolation.
Reply #82019-09-17
Pour la mesure de la position, on utilise DI ; pour la mesure de la vitesse de rotation, on utilise PI

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.