Comme le montre la figure, une vanne d'arrêt avec retour de position entre dans un automate. Alors que représentent les deux vannes d'arrêt à trois voies ci-dessus, ainsi que les flèches et s et nde, et je ne trouve pas l'explication devant l'organigramme. Quelles sont les fonctions de ces deux vannes ?
Les deux premiers sont des électrovannes. :D
DE : sous tension normale. Dans des circonstances normales, il est excité et chargé. EMI : normale hors tension. Dans des circonstances normales, il n’est ni excité ni chargé. Pour les principes de fonctionnement des deux électrovannes, veuillez vous référer à cet article. https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1476191
Selon les spécifications de conception, lorsque le système nécessite une sécurité élevée, l'électrovanne redondante doit adopter une structure logique « OU ».; Lorsque le système nécessite une haute disponibilité, l'électrovanne redondante doit adopter une structure logique « ET ». S sur la photo est l'électrovanne et NDE signifie une excitation électrique constante. La flèche indique la direction d'échappement en cas de perte de puissance. Il s'agit d'une électrovanne 3 voies 2 bits. C'est évidemment une relation logique avec AND. Les deux électrovannes doivent être hors tension pour que le verrouillage fonctionne. Une haute disponibilité est requise.
EMI : normale hors tension. Il est hors tension et hors tension dans des circonstances normales. Si tel est le cas, il ne s’agit pas d’un type « à sécurité intégrée » et on a l’impression qu’il y a quelque chose qui ne va pas avec la conception.
La vanne d'arrêt pneumatique illustrée sur la figure est plus critique. Il nécessite un contrôle redondant de deux électrovannes et un signal de retour de position de vanne. Les deux électrovannes utilisent un signal DO. Cependant, la conception du chemin d’air sur la photo n’est pas raisonnable. Si l'électrovanne dispose de trois ports d'air,: Entrée, sortie, décharge ! Ensuite, le port de sortie de l'électrovanne supérieure doit être connecté à l'orifice de décharge de l'électrovanne inférieure, et le tuyau d'air parallèle de dérivation doit être connecté au port d'entrée de l'électrovanne inférieure. De cette façon, tout défaut électromagnétique ne fera pas atteindre la position de défaut de la vanne.
Que signifie l’IA au sommet ?
Vous ne le savez pas ? abréviation d'air aux instruments
s représente l'électrovanne, la flèche est le sens d'écoulement du chemin de gaz, NDE : normalement hors tension, les deux électrovannes constituent la protection du chemin de gaz en cas de défaut de l'électrovanne.