Comme le montre la figure, contrôlées par deux vannes électromagnétiques, faut-il mettre en place une commande en interbloc dans ce cas général ? Faut-il encore faire de la redondance ? ? ?
1. Le réducteur de pression à filtration passe par un T : une branche mène à la valve commandée par air, l’autre mène à deux vannes électromagnétiques. 2. Il s’agit d’une redondance pour la vanne électromagnétique : si les deux électrovanne perdent leur alimentation en même temps, la vanne commandée par air évacue l’air, et la vanne se trouve en position de défaillance
1. Les deux vannes électromagnétiques sont en série et devraient servir à un contrôle en interblocage. J’ai déjà rencontré ce cas : lorsque le DCS et le SIS devaient tous deux interbloquer cette vanne de fermeture, on a installé deux vannes électromagnétiques, la vanne située près du cylindre étant commandée par le SIS. 2. Les deux vannes électromagnétiques sont en parallèle et doivent servir de redondance : lorsque l’une d’elles tombe en panne et perd son alimentation, l’autre peut encore fonctionner.
Configuration redondante des vannes électromagnétiques : la panne de n’importe quelle vanne ne perturbe pas le fonctionnement normal de la vanne. La cuve à pression atmosphérique est équipée de deux vannes électromagnétiques en acier inoxydable ASCO, une entreprise qui ne ménage pas les dépenses !
Configuration redondante des vannes électromagnétiques : la panne de n’importe quelle vanne ne perturbe pas le fonctionnement normal de la vanne. La cuve à pression atmosphérique est équipée de deux vannes électromagnétiques en acier inoxydable ASCO, une entreprise qui ne ménage pas les dépenses !
Qui peut expliquer en détail comment fonctionne cette vanne ?
Ce doit être une vanne de régulation à double effet avec un positionneur
Ce doit être un cylindre à action simple sans positionneur, car les accessoires ne comprennent que la vanne à filtration et à dépression SMC, la valve électromagnétique de la série 8327 d’ASCO, ainsi que cet interrupteur de course en haut qui devrait être de ToPworx. Pour déterminer s’il s’agit d’un actuateur à action simple ou double, on regarde généralement sa taille : ceux qui sont longs sont généralement à action simple et contiennent un ressort à l’intérieur, tandis que ceux à action double sont plus courts
Une connexion redondante typique de valve électromagnétique permet d’éviter tout changement de fonctionnement en cas de panne d’une seule valve, à moins que les deux valves ne tombent en panne en même temps ; cette configuration vise principalement à assurer un fonctionnement fiable.
Deux vannes électromagnétiques en configuration redondante, ce qui est couramment observé dans les systèmes SIS. Ici, les deux vannes électromagnétiques doivent fonctionner pour que la vanne s’ouvre, ce qui assure une fiabilité élevée. Après la vanne de dépression à filtration, le gaz se divise en 2 circuits. La taille des tuyaux est différente : le plus petit est connecté à la valve électromagnétique et sert de gaz de commande pour contrôler l’ouverture et la fermeture du BOOSTER (vanne commandée par gaz) ; le circuit le plus grand passe par la vanne commandée par gaz et alimente le cylindre pour actionner la vanne.
Ce type de valve de coupure en interconnexion, avec un design redondant à valve électromagnétique, exige une fiabilité élevée et devrait être la valve de coupure du circuit d’interconnexion de sécurité. Conformément aux réglementations en vigueur, les réservoirs relevant des sources de danger majeures de niveau 1 et 2 doivent être équipés de vannes de coupure et intégrés au SIS. Compte tenu des dispositifs de verrouillage de sécurité de niveau élevé présents dans ce réservoir à pression atmosphérique, le milieu stocké doit être particulièrement dangereux.
Chers amis de la mer, pourriez-vous m’expliquer ce que signifient le contrôle en interconnexion et la redondance ? Et qu’est-ce que c’est que le SIS ? Je suis débutant, alors s’il vous plaît, évitez les reproches. Merci :)
Seulement en cas de panne de courant simultanée est-il possible de ventiler, ce qui garantit la disponibilité de la vanne électromagnétique, mais la sécurité diminue ; il n’est pas recommandé d’utiliser cette méthode pour des vannes interconnectées
Le SIS est un système de verrouillage de sécurité qui arrête les équipements critiques lorsque les valeurs atteignent des seuils prédéfinis, servant principalement à assurer la protection. La redondance, c’est que si l’un tombe en panne, l’autre continue de fonctionner, sans affecter l’utilisation du dispositif. Selon cette vanne, il s’agit de deux vannes électromagnétiques ; si l’une d’elles est endommagée, la vanne ne réagira pas du tout. Seule une panne ou une défaillance simultanée des deux vannes électromagnétiques fera fonctionner la vanne.
Ce n’est pas nécessairement le cas que seuls ceux qui ont beaucoup d’argent utilisent le meilleur ; il est aussi possible que les exigences en termes de niveau SIL soient élevées, et qu’un électroaimant ASCO ne suffise pas, il faut donc en installer deux en série pour répondre aux exigences