Le système SIS prend-il en compte la redondance du nombre de points d’E/S ?

2019-07-05View Original

Thread Content

Comme indiqué dans le titre, lors du comptage des points IO du système SIS, faut-il prendre en compte une redondance 1:1 pour tous les types de points AI/AO/DI/DO ? Est-ce afin que toutes les cartes soient configurées avec redondance ? Les niveaux SIL 1 et SIL 2 ne devraient-ils pas avoir de rapport avec le niveau SIL ? Existe-t-il des normes correspondantes qui servent de référence ?
Reply #22019-07-05
Conformément à la norme GBT 50770-2013 « Spécifications pour la conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique », paragraphe 5.0.14, la unité centrale de traitement, les unités d’entrée/sortie, les unités de communication ainsi que les unités d’alimentation des contrôleurs logiques doivent faire appel à des technologies redondantes. À mon avis, si vous devez respecter cette norme, alors c’est du redondant
Reply #32019-07-05
Niveau SIL2, nécessite de la redondance
Reply #42019-07-08
Cette situation est assez rare ; une fois le niveau SIL déterminé, il suffit de consulter l’institut de conception concerné. En général, le SIS exige que la CPU dispose d’une redondance triple ou double. De plus, il n’est pas nécessaire d’atteindre le niveau SIL1 pour un système SIS, car le système DCS peut lui-même répondre aux exigences SIL1
Reply #52019-07-20
En général, la redondance vise à améliorer la fiabilité et la sécurité. Si l’on peut s’assurer que les SFF des cartes I/O sont suffisamment grands, c’est également acceptable

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.