Comme indiqué dans le titre, lors du comptage des points IO du système SIS, faut-il prendre en compte une redondance 1:1 pour tous les types de points AI/AO/DI/DO ? Est-ce afin que toutes les cartes soient configurées avec redondance ? Les niveaux SIL 1 et SIL 2 ne devraient-ils pas avoir de rapport avec le niveau SIL ? Existe-t-il des normes correspondantes qui servent de référence ?
Conformément à la norme GBT 50770-2013 « Spécifications pour la conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique », paragraphe 5.0.14, la unité centrale de traitement, les unités d’entrée/sortie, les unités de communication ainsi que les unités d’alimentation des contrôleurs logiques doivent faire appel à des technologies redondantes. À mon avis, si vous devez respecter cette norme, alors c’est du redondant
Niveau SIL2, nécessite de la redondance
Cette situation est assez rare ; une fois le niveau SIL déterminé, il suffit de consulter l’institut de conception concerné. En général, le SIS exige que la CPU dispose d’une redondance triple ou double. De plus, il n’est pas nécessaire d’atteindre le niveau SIL1 pour un système SIS, car le système DCS peut lui-même répondre aux exigences SIL1
En général, la redondance vise à améliorer la fiabilité et la sécurité. Si l’on peut s’assurer que les SFF des cartes I/O sont suffisamment grands, c’est également acceptable