Perte de tension de sortie du bouclier de sécurité trop élevée

2019-07-05View Original

Thread Content

J’utilisais jusqu’à présent une combinaison de transmetteur et de barrière de sécurité, mais récemment, après avoir connecté un transmetteur à une barrière de sécurité, la tension est tombée directement à environ 6 V (alimentation de 24 V), ce qui empêche le transmetteur de fonctionner correctement. J’ai demandé à plusieurs personnes et tout le monde dit que c’est dû à une consommation d’énergie trop élevée du transmetteur. Je me demandais donc si quelqu’un connaissait la cause ? Comment cela peut-il être résolu ?
Reply #22019-07-05
Vérifiez d’abord si ce transformateur de pression est intrinsèquement sûr, étanche aux explosions ou non étanche aux explosions
Reply #32019-07-05
Vérifiez d’abord si ce transformateur de pression est intrinsèquement sûr, étanche aux explosions ou non étanche aux explosions
Reply #42019-07-06
1. Il y a une chute de tension sur la barrière de sécurité, d’environ 5 V de baisse. . . Laissez grand frère dire : la barrière de sécurité, c’est un truc inutile, elle ne protège absolument pas la source d’alimentation ; elle est peu fiable et fragile à l’usage. 2. En utilisant une barrière de sécurité, il faut effectuer des calculs sur la résistance du circuit de courant. Le transmetteur doit respecter la formule suivante pour pouvoir fournir une sortie normale sur toute sa plage de mesure. ❲Tension d’alimentation – Dépense de la barrière de sécurité – 0,02 × (résistance du fil + résistance de collecte du courant) ❳ ≥ Tension d’excitation minimale autorisée par le transmetteur 3. Mettre le point final avec justesse. Les reptiles ne comprennent pas, ça ne me concerne pas. Les reptiles, de petits reptiles, rampent comme ils le souhaitent. Les dix mille mots suivants sont omis .............................. :lol
Reply #52019-07-06
1 Essayez en remplaçant la barrière de sécurité. 2 Essayez en remplaçant le transmetteur
Reply #62019-07-06
Il y a bien une chute de tension, mais pourquoi celle-ci atteint-elle des 18 V si élevées... Nous préparons maintenant à améliorer le transmetteur pour répondre aux exigences de la barrière de sécurité, car il s’agit d’un problème à grande échelle, et ce n’est pas aussi simple que de remplacer simplement la barrière de sécurité ! ! Merci, ce que vous dites est très logique
Reply #72019-07-06
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 1111111 le 6/07/2019 à 12:47. La baisse de tension de 18 V ne provient pas entièrement de la chute de tension sur la barrière de sécurité ; elle est probablement principalement due aux résistances présentes dans le circuit. . . Comme la résistance dans le circuit est relativement élevée, par exemple si la résistance de prélèvement des cartes DCS n’est pas une petite valeur telle que 100 ou 50 Ω, mais plutôt une grande valeur de 500 Ω, alors lorsque le courant traverse ce circuit, la chute de tension sur la résistance sera importante. Cela entraîne une tension plus faible aux bornes du transmetteur. Lorsque cette tension est trop basse et inférieure à la tension d’alimentation minimale autorisée par le transmetteur, celui-ci ne peut pas générer le courant théorique prévu ; il ne peut donc produire qu’un courant inférieur, conformément à la loi d’Ohm. :Lol De plus, lors d’une alimentation en 24 VDC, la sortie effective de la barrière de sécurité est d’environ 18 V. Cela signifie que la résistance de circuit disponible ne permet qu’une tension d’environ quelques volts. Vous devez vérifier quelle est la tension d’excitation minimale autorisée par le transmetteur utilisé. . . En général, cela ne devrait pas dépasser 13 V CC. . . Sinon, la conception électrique du compteur relève de ce qui est dégoûtant. :Lol De plus, on pourrait envisager d’augmenter la tension d’alimentation de stimulation à 28 V DC. . . En général, il ne faut pas dépasser 30 V, car cela augmente le risque de destruction du circuit intégré. .
Reply #82019-07-09
Merci ! J’apprends. Lors des tests pratiques, une pression continue a été appliquée au transmetteur ; à mesure que la pression augmentait, la tension diminuait également de manière significative. Ne répond pas du tout aux exigences d'utilisation
Reply #92019-07-09
Il est désormais impossible de remplacer la barrière de sécurité, car il s’agit d’un produit en série ; il est trop tard pour la remplacer.....
Reply #102019-07-09
Une consommation d’énergie trop élevée du transmetteur et une capacité de charge insuffisante de la barrière de sécurité peuvent toutes deux entraîner un tel résultat, il est donc nécessaire de les faire correspondre. La correspondance n’est pas bonne ; il faut soit remplacer la barrière de sécurité, soit remplacer le transmetteur, on ne peut choisir qu’un des deux.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.