HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Le câble de signal du MCC vers le DCS peut-il passer par la dalle des instruments ?

2019-07-06View Original

Thread Content

Comme indiqué dans le titre : Le câble de signal du variateur MCC vers le DCS peut-il passer par le coffret des instruments (y compris DI/DO/AI/AO) ?
Reply #22019-07-07
Bien que de nombreux bureaux d’études le fassent aujourd’hui, d’après mon expérience passée, il ne faut absolument pas placer les points de mesure sur le même réseau, sinon les signaux parasites vous causeront des ennuis. En général, le circuit de commande contient un signal alternatif de 220 V AC, qui constitue une source de perturbation ; dès qu’il y a un problème avec l’isolation, toutes sortes de perturbations apparaissent.
Reply #32019-07-07
On peut emprunter le coffret de instrumentation. Mais si c’est possible, il vaut mieux le poser séparément. Le MCC présente une forte interférence, et chez certains modèles, cette interférence est en forme d’onde carrée, ce qui la rend très difficile à éliminer. Si l’on doit avancer ensemble, tous les écrans et les mise à la terre doivent être correctement mis en place.
Reply #42019-07-08
Si c’est possible, il vaut mieux le brancher séparément ; en général, DO est à 220 volts alternatifs, pour les autres c’est acceptable
Reply #52019-07-28
Si c’est possible, il vaut mieux les installer séparément ! Avant, je pensais que ce n’était pas grave, mais un jour, j’ai voulu tester par hasard le courant induit, et il atteignait 90 V. Si l’on y pense, c’est assez effrayant de l’avoir à côté des instruments du système d’arbre du compresseur !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.