Thread Content
On utilise actuellement un PT100 à trois fils pour mesurer des liquides à basse température. Le multimètre indique une résistance de 40 ohms pour le PT100, le tableau de calibration montre -159 °C, tandis que l’écran central affiche -173 °C. Les câbles vérifiés ne présentent aucun problème. Quelle est la cause de cette erreur ? Que faire ?
Quelle est la résistance mesurée à l’emplacement de la carte DCS ? Quelle est la résistance mesurée sur place ?
Une résistance thermique de 3 à 4 Ω provoque une variation d’environ 10 degrés ; déterminez d’abord quelle est l’erreur du multimètre. Si le multimètre est précis, essayez un autre appareil ou une autre résistance thermique.
Aller d’abord au panneau de contrôle pour trouver les trois fils connectés à la résistance thermique, vérifier la résistance ; si elle diffère de celle en site, c’est un problème avec les fils, il faut alors vérifier les bornes de connexion. S’ils sont identiques, c’est un problème de carte.
La résistance mesurée sur la carte DCS est de 4 ohms supérieure à celle en site, et les trois fils présentent également une valeur supérieure de 4 ohms
Laissez-moi vous partager un cas concret : nous avons installé un nouveau DCS sur notre site. Au début, tout fonctionnait bien, mais soudain, la température dans une des sections a augmenté de plus de 10 degrés. Le processus lui-même ne présentait aucun problème, et les thermomètres sur site, les cartes électroniques ainsi que les barrières de sécurité étaient tous en bon état. Finalement, le fabricant a diagnostiqué le problème comme étant lié à la mise à la terre ; le DCS de Allen-Bradley nécessite trois points de mise à la terre. Vous pouvez y jeter un coup d’œil