HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Aide pour l’installation d’un transmetteur de différence de pression et affichage LCD à basse température

2019-07-08View Original

Thread Content

Je ne suis pas très compétent, mais pour ce projet, il fallait installer un débitmètre de niveau. Cependant, en raison des coûts, on a remplacé le débitmètre par un transmetteur de différence de pression. Le milieu dans le réservoir atteint 380 °C ; quelle longueur et quel diamètre doivent avoir les tuyaux de mesure de pression pour faire baisser la température du milieu à une valeur raisonnable ? Lorsque la température ambiante est inférieure à 40 °C, le liquide cristallin ne s’affiche pas. Comment faire en l’absence de chauffage électrique pour que le liquide cristallin s’affiche normalement ?
Reply #22019-07-08
1. La refroidissement du tuyau de mesure de pression ne dépend ni du diamètre ni de la longueur du tuyau. Comme le fluide à l’intérieur du tube de mesure ne circule pratiquement pas en conditions normales de fonctionnement, tant qu’il existe une section descendante dans ce tube, on peut d’abord introduire le fluide dans le tube de guidage lors de l’installation de l’appareil, puis le faire entrer dans le transmetteur après refroidissement, afin d’éviter que l’appareil ne surchauffe ; 2. Pour le manque d’affichage des cristaux liquides dû au froid, il n’y a pas vraiment de solution autre que de chauffer. Le transmetteur peut être installé près de l’équipement, du côté exposé au vent en hiver (il fait plus de 300 degrés à l’intérieur de votre équipement) ; Ou choisir un transmetteur utilisant un courant mécanique pour indiquer le champ.
Reply #32019-07-08
D’accord, merci. Pour plus de sécurité, pourrait-on ajouter un réservoir de condensation ?
Reply #42019-07-08
Quel est le milieu à 380 degrés ? Y a-t-il un solide ou d’autres possibilités si la température baisse ? Envisager ou non des en-têtes d’affichage déportés à distance, ainsi que des transmetteurs sans fil, une transmission sans fil et un retour du signal directement vers le système
Reply #52019-07-08
L’eau à 2,5 MPa a un point d’ébullition de 223 °C
Reply #62019-07-10
Comme la température sur site est élevée, on peut utiliser un transmetteur de pression différentielle à double bride. Si le réservoir ne dispose pas de brides appropriées, on peut ajouter un adaptateur ; les brides doivent être remplies d’huile silicone résistante à haute température, sinon l’huile s’épuisera en quelques jours en raison des hautes températures. Cela montre qu’il n’y a aucun lien avec la haute température sur site, et ce n’est pas non plus le capteur qui est directement connecté au réservoir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.