Nous utilisons de la vapeur surchauffée de 40 kg, avec un débitmètre Anuba. Après environ quatre ans d’utilisation, le débit de vapeur a soudainement fortement augmenté. Après diverses investigations techniques, il a été confirmé que le problème provenait du débitmètre. Le transmetteur a été remplacé, et le réservoir de refroidissement du compteur de débit Alnoba a été déversé à plusieurs reprises, sans amélioration. Après avoir retiré l’isolation du réservoir de condensation, le débit de vapeur a considérablement diminué, mais les fluctuations du débit de vapeur sont très importantes. J’espère obtenir de l’aide, merci
Ainiuba doit être démonté pour inspection
Faut-il un entretien régulier ? Pourquoi ?
Ce ne devrait pas être une opération normale ; à part la formation de calcaire, il n’y a pas vraiment de déchets avec la vapeur, n’est-ce pas ?
On peut utiliser des cellules de vortex Yokogawa, mais pas de buses ; il n’y a pas assez de tronçons de tuyau droits pour les plaques à orifices. Évitez d’utiliser des inserts ou même des cônes en V sauf en cas de nécessité absolue. À titre de référence.
Il est possible qu’il y ait de l’air accumulé dans le tuyau de mesure de pression ou que l’Anuba soit déformée
Il s’agit certainement d’un problème matériel du dispositif, ou d’un problème avec le composant d’origine, ou encore d’un problème dans la partie de conversion secondaire. On peut essayer en remplaçant la pièce
Que signifie la déformation d’Aniuba ? Y a-t-il des exemples ?
Conseil : Démontez le transmetteur, puis ouvrez les tuyaux de pression positif et négatif pour évacuer vigoureusement les impuretés, afin de voir si on peut en retirer quelque chose. Enfin, réinstaller le transmetteur pour le mettre en service. Cette méthode ne résoudra pas nécessairement le problème, mais elle vaut la peine d’être essayée.
Cela a déjà été fait, mais cela n’a pas fonctionné
Selon les normes applicables, la partie supérieure du côté vapeur du réservoir d’équilibrage ne doit pas être isolée
Pour une mesure normale de la surchauffe de la vapeur, on recommande les vortex meters ; pour mesurer le gaz de haut fourneau avec des manomètres, c’est plus précis
Y a-t-il des exemples concrets ? La raison ?