Fluctuations du débitmètre à vapeur Anniuba

2019-07-11View Original

Thread Content

Nous utilisons de la vapeur surchauffée de 40 kg, avec un débitmètre Anuba. Après environ quatre ans d’utilisation, le débit de vapeur a soudainement fortement augmenté. Après diverses investigations techniques, il a été confirmé que le problème provenait du débitmètre. Le transmetteur a été remplacé, et le réservoir de refroidissement du compteur de débit Alnoba a été déversé à plusieurs reprises, sans amélioration. Après avoir retiré l’isolation du réservoir de condensation, le débit de vapeur a considérablement diminué, mais les fluctuations du débit de vapeur sont très importantes. J’espère obtenir de l’aide, merci
Reply #22019-07-11
Ainiuba doit être démonté pour inspection
Reply #32019-07-11
Faut-il un entretien régulier ? Pourquoi ?
Reply #42019-07-15
Ce ne devrait pas être une opération normale ; à part la formation de calcaire, il n’y a pas vraiment de déchets avec la vapeur, n’est-ce pas ?
Reply #52019-07-15
On peut utiliser des cellules de vortex Yokogawa, mais pas de buses ; il n’y a pas assez de tronçons de tuyau droits pour les plaques à orifices. Évitez d’utiliser des inserts ou même des cônes en V sauf en cas de nécessité absolue. À titre de référence.
Reply #62019-07-15
Il est possible qu’il y ait de l’air accumulé dans le tuyau de mesure de pression ou que l’Anuba soit déformée
Reply #72019-07-15
Il s’agit certainement d’un problème matériel du dispositif, ou d’un problème avec le composant d’origine, ou encore d’un problème dans la partie de conversion secondaire. On peut essayer en remplaçant la pièce
Reply #82019-07-16
Que signifie la déformation d’Aniuba ? Y a-t-il des exemples ?
Reply #92019-07-16
Conseil : Démontez le transmetteur, puis ouvrez les tuyaux de pression positif et négatif pour évacuer vigoureusement les impuretés, afin de voir si on peut en retirer quelque chose. Enfin, réinstaller le transmetteur pour le mettre en service. Cette méthode ne résoudra pas nécessairement le problème, mais elle vaut la peine d’être essayée.
Reply #102019-07-19
Cela a déjà été fait, mais cela n’a pas fonctionné
Reply #112019-07-24
Selon les normes applicables, la partie supérieure du côté vapeur du réservoir d’équilibrage ne doit pas être isolée
Reply #122019-07-24
Pour une mesure normale de la surchauffe de la vapeur, on recommande les vortex meters ; pour mesurer le gaz de haut fourneau avec des manomètres, c’est plus précis
Reply #132019-07-25
Y a-t-il des exemples concrets ? La raison ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.