Le superviseur a approuvé cette pratique, mais l’équipe d’experts a vérifié et a dit que c’était inacceptable.
Il faut demander à l’équipe d’experts comment être qualifié : « Travailler n’est pas facile, sinon on meurt de fatigue sans aucun résultat. » :)
Il nous a demandé de consulter les normes nous-mêmes, mais il n’y a pas de méthode précise dans ces normes ! Une autre méthode consiste à placer cette tôle plate courte en biais. Les membres du groupe d’experts sont partis après avoir posé leurs questions, sans dire comment corriger les choses !
Est-il possible de proposer une méthode praticable ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par CHANGBAISHI le 11/07/2019 à 18:17. Généralement, on utilise la soudure électrique ou la soudure au cuivre, puis on applique de la peinture bitumineuse pour assurer la protection contre la corrosion. Si l’équipe d’experts dit que c’est impossible, demandez-lui des méthodes viables. Si on ne le prend pas, alors il faudra que tu me le donnes. Hehe, équipe d’experts, cherchez votre contrat, il contient les normes d’exécution correspondantes. S’il n’y en a pas, c’est hors de question. Désolé, j’ai encore fait une faute d’orthographe. “Travailler sans direction, se tuer à la tâche sans gain. ”
Si vous envoyez cette question à la version sécurisée, la réponse sera certainement différente. Les normes prévoient des exigences claires à ce sujet ; je ne sais pas dans quel lieu se trouve votre mise à la terre. La longueur de chevauchement normale est égale à deux fois la largeur de la tôle plate
À l’intérieur de l’usine de compresseurs, cela fait partie de la zone anti-explosion. L’expert groupe a dit : la longueur de chevauchement est suffisante, mais la méthode de chevauchement n’est pas correcte
Dernière modification de ce post par fjw3081585 le 12/07/2019 à 11:11. Conclusion d’abord : non conforme. Ensuite, conformément aux normes GB50169 et au recueil de normes 12D10, la méthode de finition rugueuse pour cette zone suit les indications du recueil. De plus, des lames préfabriquées incurvées en forme de faucille, conformes aux exigences des normes, sont maintenant disponibles sur le marché ; lors du soudage, veillez à bien aligner les surfaces de jonction et assurez que le soudage soit effectué sur trois côtés
De plus, notez que la norme nationale pour la soudure à la terre est une norme obligatoire, ce que l’équipe d’experts a bien proposé
L’expert groupe a dit : la longueur de chevauchement est suffisante, mais la manière de chevaucher n’est pas correcte. Faut-il alors changer ce tronçon plus court, qui est chevauché en parallèle, en un chevauchement oblique ?
Il a déjà été modifié selon le type IV. Au début, on l’a conçu en le posant à angle standard, mais ensuite le superviseur nous a demandé d’adopter la méthode montrée sur la photo. Lorsque l’équipe d’experts est venue inspecter, ils ont déclaré que c’était inacceptable. Le problème, c’est que ce superviseur est rentré chez lui pour se soigner avant l’arrivée de l’équipe d’experts, ce qui nous a empêchés de donner une explication.
Pourriez-vous m’envoyer une version électronique du catalogue ? Merci 1368691350@qq.com
Je ne vois pas quel est le problème Je maîtrise tous les instruments électriques !
Il est demandé de procéder aux corrections selon le mode de chevauchement indiqué sur la figure.
Bonjour, pourriez-vous m’envoyer un album d’images ? xqyjwx2011@163.com Merci