HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problème de résistance en série hart475

2019-07-11View Original

Thread Content

Regardons, ces deux méthodes d’ajout de résistances en série fonctionnent-elles toutes les deux ? D’après les documents, on utilise toujours cette méthode de connexion en bas ; est-ce que la méthode en haut fonctionne aussi ?
Reply #22019-07-11
La résistance en série est due à une charge insuffisante
Reply #32019-07-11
Ce post a été modifié pour la dernière fois par cqdfwy le 11/07/2019 à 17:39. La résistance et le transmetteur ci-dessus sont en parallèle ; la résistance divise le courant, ce qui fait que la valeur du courant de signal de sortie du transmetteur n’est pas identique au courant reçu par le compteur secondaire suivant. Il s’agit donc d’une connexion incorrecte.
Reply #42019-07-12
Hier, ici, une montre ne pouvait pas se connecter au 475. Le technicien a alors essayé de connecter les résistances comme indiqué ci-dessus, mais la communication n’a pas fonctionné non plus. Finalement, on a conclu que c’était la montre qui avait un problème. Y a-t-il vraiment seulement cette méthode pour connecter une résistance de 250 ohms, et aucune autre façon ?
Reply #52019-07-12
Les résistances doivent être en série, mais les manipulateurs peuvent être connectés en parallèle de différentes manières
Reply #62019-07-12
Oui, il ne peut y avoir que ce type de connexion : une résistance de 250 ohms en série avec le transmetteur (peut être connectée aux bornes positive et négative du transmetteur).
Reply #72019-07-12
Ci-dessus, c’est en parallèle ; pour répartir le courant, il faut prendre en compte la résistance interne de la source. Si cette résistance est suffisamment élevée pour être négligée, on peut alors la connecter de cette manière. Sinon, ça ne marchera pas
Reply #82019-07-12
À mon avis, il faudrait plutôt prendre en compte la résistance de sortie du transmetteur (généralement, la résistance d’entrée des instruments est élevée tandis que la résistance de sortie est faible). Lorsque la résistance de sortie est faible et équivalente à une résistance en parallèle, il y a inévitablement un partage du courant.
Reply #92019-07-12
Le transmetteur équivaut à une source de courant constant, avec une résistance de sortie très élevée ; en général, la résistance de sortie n’est pas prise en compte.....
Reply #102019-07-12
Oui, j’ai négligé la relation entre une grande résistance en parallèle d’une petite résistance
Reply #112019-07-12
Seule la méthode suivante fonctionne : le courant passe à travers 250 ohms pour devenir une tension, et la communication avec l’opérateur se fait par des signaux de tension :)
Reply #122019-08-01
La manière normale de le connecter est la suivante. Bien sûr, selon la manière de connexion mentionnée ci-dessus, il est parfois possible de communiquer, mais les raisons précises ne sont pas claires.
Reply #132019-08-09
En système à trois fils, il peut être connecté en parallèle aux bornes de signalisation, tandis que le système à deux fils ne peut être connecté qu’en série

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.