2019-07-12View Original

Thread Content

Quatre astuces pour réinitialiser le transmetteur Rosemount 3051 : Premièrement, la méthode la plus simple pour réinitialiser un transmetteur Rosemount est la suivante : il y a sur l’écran des boutons rapides, l’un pour la plage S et l’autre pour le zéro Z. Vous pouvez appuyer sur Z pendant quelques secondes ; cela permet de mettre rapidement la pression actuelle à zéro (sortie de 4 mA). Deuxièmement, réinitialiser à l’aide de l’interface manuelle Rosemount 475 (c’est-à-dire mettre la pression actuelle à zéro). II. Pour modifier la plage, il suffit d’utiliser l’interface manuelle Rosemount (modèle de base : 475HP1ENA9GMT). De plus, en appuyant sur le bouton rapide S, la pression mesurée est émise sous forme de 20 mA. III. La précision insuffisante des indicateurs Rosemount est principalement due à une différence de pression entre l’affichage du contrôleur principal et celui de l’indicateur sur site : 1. Vous pouvez mettre la plage du compteur à celle du contrôleur principal, puis le réinitialiser à l’aide de l’outil de commande 475 (ce procédé n’est pas recommandé fréquemment, car il affecte la linéarité du compteur). 2. Assurer la cohérence avec le contrôleur principal en modifiant la plage du tableau, ce qui se fait par un décalage global de la plage. IV. Calibration du transmetteur de différence de pression Rosemount : Commencez par régler le amortissement à zéro, ajustez d’abord le point zéro, puis appliquez une pression de pleine échelle pour atteindre la plage maximale, de sorte que la sortie soit de 20 mA. Une fois le point zéro et la plage maximale correctement réglés, vérifiez les graduations intermédiaires pour voir s’ils sortent des limites autorisées ; effectuez des ajustements fins si nécessaire. Ensuite, on procède aux ajustements de migration, linéarité et amortissement.
Reply #22019-12-25
Il s’avère que les séries 3051CD et 3051TG disposent d’un bouton de réglage à zéro externe. Sous la plaque signalétique en haut du transmetteur. Actuellement, pour les séries 3051DP et 3051GP, le réglage à zéro externe est un code optionnel.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.