HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Problèmes de communication HART475

2019-07-12View Original

Thread Content

1. Les instruments tels que les transformateurs de pression et les débitmètres se connectent à Hart pour communiquer ; n’est-il pas nécessaire de leur fournir une alimentation de 24 V ? (Hier, j’ai connecté un transformateur de tension ; en utilisant un générateur de signaux pour fournir une tension de 10 V, 475 pouvait également communiquer.) 2. Pour le transformateur de tension (qui n’est pas connecté au circuit DCS et se trouve dans la salle de surveillance), lorsqu’on utilise 475, pourquoi ne peut-on pas communiquer en utilisant simplement une résistance de 250 ohms ? Je vous demande à tous, experts, de bien vouloir m’aider
Reply #22019-07-12
C’est la même transducteur de pression ? 475 peut communiquer
Reply #32019-07-12
Y a-t-il déjà une résistance en série dans l’alimentation ?
Reply #42019-07-12
C’est la tension de 10 V fournie par le générateur de signaux
Reply #52019-07-13
Votre alimentation électrique arrive-t-elle d’abord au 475, puis le 475 se connecte à l’instrument ? C’est étrange que des 10 volts suffisent pour communiquer
Reply #62019-07-13
1. La plupart des instruments à deux fils fonctionnent avec 12 V ; il n’est pas surprenant qu’ils fonctionnent aussi à 10 V, et certains fonctionnent même à 7–8 V.   Lors d’une alimentation normale de 24 V, une partie de la tension est distribuée entre la charge et les conducteurs. Si la résistance totale de la charge atteint 500 ohms, la tension au niveau du transmetteur sera alors de 14 V à 20 mA. 2. Lorsque le communicateur est connecté à une résistance de 250 ohms, cela permet de convertir le signal numérique sous forme d’impulsions de courant en un signal de tension.   Donc, ce n’est pas nécessairement 250 ohms ; tant que la tension de conversion est supérieure à la sensibilité du communicateur, une communication est possible. 250 ohms n’est qu’un paramètre indicatif qui correspond à des conditions expérimentales spécifiques telles que les paramètres de distribution du câble et la distance de transmission ; son absence ne signifie pas nécessairement qu’il est impossible ;   La résistance de conversion n’est pas nécessairement un composant distinct ; toutes les résistances du circuit de signal (y compris la résistance interne de l’alimentation) peuvent remplir cette fonction. Par conséquent, l’ connexion du communicateur sur site n’exige généralement pas l’ajout d’une résistance supplémentaire. Dans la plupart des cas mentionnés par l’auteur du post, c’est la résistance interne de l’alimentation qui est élevée, par exemple pour l’alimentation de certains équipements de vérification.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.