Ce post a été modifié pour la dernière fois par ooxtoo le 12/07/2019 à 12:09. Dans un projet d’ingénierie, il existe une zone acide où se trouvent des gaz acides. On dit que les supports à câbles et les boîtiers installés à l’intérieur doivent être traités avec une peinture résistante aux acides (il s’agit d’un projet d’extension ; on prétend que les supports et boîtiers en zinc thermolaqué de l’usine originale se sont corrodés après deux ans). Existe-t-il des **normes** à ce sujet ? Le plus important est l’épaisseur de la couche de pulvérisation, existe-t-il des normes de référence ? Merci
Les gaines de câbles et les boîtiers de canalisation sont traités par plongée dans le zinc, ce qui leur permet de résister aux conditions ambiantes des installations chimiques en général, y compris les environnements acides tels que les stations d’acides et de bases et les installations de récupération du soufre.
Dans de tels endroits, il faut abandonner les supports métalliques
Il s’agit de la corrosion par des gaz acides, tels que le gaz d’acide chlorhydrique. Le téléphone portable d’un travailleur, s’il n’est pas protégé, ne peut pas être rechargé et utilisé pendant plus d’un mois ! Le métal de la prise de charge est corrodé ! Dans une vaste zone autour de lui, le métal sera corrodé. Ici, seuls des coffrets de distribution non métalliques résistants aux acides et aux bases peuvent être utilisés
Notre installation de stripping par vapeur acide pour le soufre est également une zone de gaz acides, c’est acceptable. J’ai utilisé des boîtes à rainures ordinaires avec une galvanisation par immersion thermique ordinaire pendant 7 ans, sans qu’elles soient beaucoup corrodées.
On peut utiliser du verre renforcé de fibre de carbone, mais les projets que nous menons actuellement sont également soumis à la corrosion par le gaz HCl et se trouvent dans des zones à forte activité électrique. Si l’on utilise des gaines en verre renforcé de fibre de carbone, comment répondre aux exigences de protection contre la foudre reste alors un problème.
Le matériau en verre renforcé a été chauffé pendant un certain temps, il semble moins chaud maintenant.