C’est que le taux de fuite est trop élevé, comment y remédier ?
Vérifiez d’abord si tout est bien fermé, sinon démontez-le pour l’inspecter
1. Ouvrez davantage pour vérifier s’il y a des impuretés qui bloquent le corps de la vanne.
2. Vérifiez si la vanne de régulation est réglée au minimum et si le régulateur peut être abaissé davantage.
3. Si ce n’est pas possible, il ne reste plus qu’à la démonter
Les fuites des vannes de régulation à vapeur sont difficiles à éviter : de grandes variations de température entraînent un élargissement de l’écart entre les plaques de la vanne, ce qui empêche une bonne étanchéité. Une autre situation concerne les vannes de régulation automatiques, qui effectuent constamment des réparations automatiques et ne parviennent pas à se fermer correctement, en raison d’une inadéquation entre l’actionneur et la vanne
1. Quel était le niveau de fuite initial ?
2. Paramètres de la vapeur.
3. Instructions pour la prise de photos.
4. Durée d’utilisation de la vanne.
5. Matériau du corps de la vanne et de son siège.
6. La vanne s’ouvre-t-elle et se ferme-t-elle normalement ?
7. A-t-elle été ajustée, par exemple, la force de précontrainte du joint est-elle suffisante ?
Si le débit de fuite est faible, essayez d’ajuster l’interrupteur de limite. Si le débit de fuite est élevé, il se peut que les composants internes de la vanne soient endommagés ; démontez-la pour l’inspecter. Fermez temporairement les vannes de fermeture aux deux extrémités de la vanne de régulation et utilisez la vanne de dérivation. C’est mon avis personnel, si ça ne vous plaît pas, ne critiquez pas, merci
Dans ce cas, il faut d’abord régler la vanne pour voir l’effet ; si cela ne fonctionne pas, il faudra la démonter pour vérifier s’il y a un corps étranger coincé ou si la surface de serrage du corps de la vanne est endommagée par l’érosion aérodynamique.
Ne se ferme pas bien, fuite importante, valve défectueuse, valve de fuite anale, soufflet mal serré. 。 。 Changez de valve, changez d’anus, allez-y. Évaluation terminée. :lol
On peut essayer avec l’autoreglage du positionneur
Ta question est trop large, elle n’est pas claire; Il y a de nombreuses raisons à une fuite : le corps de la vanne, l’actionneur ou le positionneur pourraient en être la cause. Il n’a pas été indiqué quelles situations rendraient une réponse impossible
1. Coordination des instruments, passer en mode manuel et essayer chaque position à 0, 25, 50, 75, 100 %; 2. Ouvrir une branche secondaire, retirer la vanne de régulation, démonter le broyeur ou le remplacer ; Les vannes à vapeur, après une longue utilisation, fuient souvent, mais il faut quand même trouver un moyen de résoudre le problème si la fuite est importante.
Quelle est la forme d’un positionneur de valve ?
Les vannes de régulation ne permettent que rarement une fermeture complète ; d’après mon expérience professionnelle antérieure, on utilise également très peu les vannes de régulation seules en tant que vannes de fermeture
On peut vérifier s’il s’agit d’une valve qui n’est pas correctement fermée, d’un usure du corps de la vanne, d’un objet étranger coincé, ou encore d’un niveau de fuite élevé
Il me semble qu’il y a un problème avec le choix. En particulier en ce qui concerne les organes d’exécution
En général, on choisit une vanne de fermeture de niveau de fuite 4. Ou choisissez le niveau de fuite six. Ceux de niveau de fuite 4 ne peuvent pas être fermés