E+H promag 50, code défaut #321

2019-07-15View Original

Thread Content

Ce message a été modifié pour la dernière fois par industrelec le 15/07/2019 à 10h07. J'ai une question. E+H promag 50, tuyau d'égout en acier inoxydable de 8", code d'erreur #321, indique un courant réel de 3,75 A. Mes amis, est-ce généralement un problème avec l'électrode ou le circuit imprimé ? ? Comment déterminer où se situe la panne ? Si le problème concerne uniquement la carte, puis-je utiliser une tête ou une carte Promag 53 à la place ? Merci beaucoup.
Reply #22019-07-15
Consultez son manuel d’utilisation. L'image est une capture d'écran de son manuel.
Reply #32019-07-17
Le courant de la bobine dépasse la limite. Mesurez la résistance de la bobine. Il s'agit généralement d'environ 100 ohms. Il ne sera ni trop haut ni trop bas. Si la résistance de la bobine est correcte, vérifiez si la fiche est desserrée. Sinon, essayez une autre carte amplificateur.
Reply #42019-07-17
Après avoir échangé la carte avec une autre montre, l'autre allait toujours bien, mais celle-ci avait toujours le même défaut. Je possède déjà un PROMAG 53. Puis-je remplacer directement ce Promag 50 ? ? ?
Reply #52020-06-03
Est-ce un problème de capteur ? Pourriez-vous s'il vous plaît demander si le problème avec votre montre a été résolu ? J'ai maintenant une montre avec le même problème.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.