Sur la mise à la terre de blindage et la mise à la terre de protection des armoires de connexion sur site

2019-07-16View Original

Thread Content

Comme indiqué sur la figure, les lignes de signal et les fils de blindage du câble principal sont déjà connectés aux bornes. Question : 1) Où est connecté le blindage principal du câble principal ? 2) Quelle est la fonction de la ligne jaune-vert : mise à la terre de protection ou mise à la terre de blindage ? 3) Le blindage du câble de branchement doit-il être connecté aux bornes ? 4) En plus de la coque, le boîtier de commande doit-il être mis à la terre à l’intérieur également ? Je demande conseil aux experts, merci !
Reply #22019-07-16
1) Si une connexion à potentiel égal n’est pas possible, par exemple dans de grands sites industriels, la norme exige un blindage et une mise à la terre d’un seul côté. Le côté de mise à la terre se trouve du côté d’alimentation, généralement du côté DCS. 2) La ligne jaune-vert est le câble de terre de protection, le câble PE. 3) Le fil de blindage du câble de branche est connecté au tableau de terminaux afin de ramener le circuit vers le côté de mise à la terre, préservant ainsi la continuité du blindage. 4) En général, seul un éclairage de protection de la coque est nécessaire
Reply #32019-07-18
1. La mise à la terre du blindage du câble principal est reliée aux bornes ; le blindage des autres câbles secondaires est également rassemblé et relié aux bornes de blindage du câble principal. Le blindage des câbles secondaires reste en suspension sur le côté de la carte, tandis que le blindage du câble principal est mis à la terre du côté DCS. 2. Le fil de terre jaune-vert est un fil de protection contre la terre ; tous les boîtiers métalliques non chargés en conditions normales doivent en être équipés
Reply #42019-07-22
Il me semble qu’il y a trop de lignes jaune-vert sur le schéma, et puis il y a ce terminal, car il y a aussi un terminal de mise à la terre de protection à l’extérieur de la boîte de connexion.
Reply #52019-07-23
Il est recommandé de consulter la figure 5.1.5 de HG/T20513-2014
Reply #62019-07-23
1) Où est connecté le blindage principal du câble principal ? R : Le blindage du câble principal est connecté au DCS. 2) Quel est le rôle du fil jaune-vert ? Est-ce un fil de mise à la terre de protection ou de blindage ? R : En fait, c’est la même question que ci-dessus. Puisque IE est mis à la terre au niveau du DCS, il ne reste plus que PE. 3) Le blindage du câble de branchement doit-il être connecté aux bornes ? R : Il est évident que la boîte de connexion sur le schéma ne possède qu’un barreau de terre, et il s’agit d’un barreau de terre PE. Par conséquent, la boîte de connexion doit disposer de terminaux de blindage ; ainsi, le câble de branchement est connecté aux terminaux, puis relié au terrement DCS par un câble épais. 4) En plus du boîtier extérieur qui doit être relié au terrement de protection, le système intérieur doit-il également être relié au terrement de protection ? R : Les boîtiers de connexion des instruments sont généralement équipés d’un boulon de mise à la terre. En général, le couvercle du boîtier de connexion possède également un boulon de mise à la terre, et ce boulon doit être relié au boulon de mise à la terre du boîtier par un câble de terre.
Reply #72019-07-23
Ce câble de blindage est vraiment bien conçu ; même si je le concevais ainsi, les idiots qui s’occupent de la mise en œuvre sur site ne le feraient pas, c’est pourquoi on utilise généralement une mise à la terre par tronçons.
Reply #82019-09-06
1. Le blindage principal peut être connecté au dernier terminal du tableau de terminaux. 2. Le fil jaune-vert en dessous de la rangée de bornes est le terre de protection, car il est clairement connecté au boîtier. 3. Il doit être connecté aux bornes, avec une correspondance un à un entre l’isolation secondaire et celle du câble principal. 4. L’extérieur et l’intérieur sont communicants. Si la coque est mise à la terre, il n’est pas nécessaire de la mettre à la terre à l’intérieur.
Reply #92019-09-06
Tout d’abord, ce barreau de terre n’est pas destiné à la mise à la terre de protection ; il n’est pas nécessaire de le connecter à la coque du boîtier. Retirez le fil jaune-vert. Le fil de blindage du câble principal a déjà été connecté aux bornes ; le blindage principal de ce câble peut être relié à cette barre de mise à la terre ; Le fil de blindage de chaque câble de branche peut être connecté à une borne (correspondant au fil de blindage du câble principal), et le blindage principal de chaque câble de branche peut être connecté à cette barre de mise à la terre. Ainsi, tous les câbles et couches de blindage sont connectés à l’intérieur de la boîte de connexion, puis rassemblés dans la salle de contrôle sur le même barreau de terre.
Reply #102019-09-08
1) Où est connecté le blindage principal du câble principal ? Suspension d’un côté de la boîte de connexion, reliée au côté du châssis DCS avec un blindage partagé au point de terre de fonction, pour finalement se connecter au terrement général ; 2) Quelle est la fonction de la ligne jaune-vert : mise à la terre de protection ou mise à la terre de blindage ? La ligne jaune-vert représente la zone protégée, qui est connectée à l’enveloppe extérieure et se relie finalement au sol par le système de mise à la terre situé à l’extérieur de la boîte de connexion ; 3) Le blindage du câble de branchement doit-il être connecté aux bornes ? La mise à la terre de l’écran du câble de branchement doit être connectée aux bornes ; les instruments sur site doivent être mesurés en état suspendu, afin d’assurer une connexion entre l’écran de branchement de l’instrument, le branchement du câble principal et l’écran principal – ainsi qu’avec la terre de fonctionnement du DCS. 4) En plus de la coque, le boîtier des instruments doit-il également être mis à la terre à l’intérieur ? Pour les câbles de signalisation, ce n’est pas nécessaire. Seuls les instruments de terrain supérieurs à 36 V nécessitent une terre de protection.
Reply #112019-09-09
Nouvelle norme SHT3081-2019, en vigueur à partir du 1er janvier de l’année prochaine. Les instruments sur site, qu’ils soient alimentés en 24 V ou à une tension supérieure, doivent disposer d’une mise à la terre de protection, y compris pour les détecteurs de matières combustibles et toxiques.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.