Avez-vous déjà vu des tuyaux de mesure du débit de vapeur et des tuyaux de condensation installés à l’orifice de décharge ?
C’est le responsable. Haha. En comprenant d’abord la fonction du réservoir de condensation, on comprend pourquoi l’installer ici est inutile
C’est la première fois que je vois quelque chose d’aussi calme, c’est un expert
Ainsi, cela devient un réservoir de collecte, qui n’a pas beaucoup d’effet sur la vapeur.
Le tube de mesure pour les gaz doit être orienté vers le haut, et celui pour les liquides doit être orienté vers le bas. Cependant, parfois les conditions d’installation ne permettent pas de respecter ces règles. Comment faut-il alors procéder aux ajustements ? ،
Pour la première fois, je ne sais pas à quoi sert de l’installer de cette façon
Ce post a été modifié pour la dernière fois par feng*aosa le 17/07/2019 à 14:50. Ne faites pas une histoire, il existait déjà de telles règles dans l’Antiquité ! ! !
Il vaudrait mieux que le propriétaire du sujet vérifie de quoi consiste exactement le milieu de mesure ! Les entreprises d’installation ne devraient pas commettre d’erreurs grossières.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par fjw3081585 le 18/07/2019 à 09:35. Le titre indique un débit de vapeur ; votre schéma d’installation n’est donc pas applicable. De plus, on voit clairement un réservoir de condensation en bas, dont seuls deux des trois orifices sont utilisés. Il y a une vanne de fermeture entre le réservoir et le transmetteur ; ce réservoir ne sert qu’à collecter les eaux usées. De plus, si les substances sont volatiles, elles s’échapperont par les ouvertures. En somme, l’entreprise d’installation n’a pas suivi les plans de montage, et il s’agit clairement du travail de techniciens en instrumentation non qualifiés. Les techniciens sur site et les inspecteurs qualité n’ont même pas détecté des problèmes aussi évidents. De plus, en regardant cette photo sur place, on dirait que c’est le secteur pétrolier ; il s’agit probablement d’un grand bureau d’études. Les plans de montage d’un tel bureau d’études ne devraient pas commettre de telles erreurs fondamentales.
Après avoir regardé pendant longtemps, je n’ai pas réussi à voir : le réservoir de condensation en bas est conçu pour un refroidissement par circulation d’eau, ou bien remplir le réservoir d’eau et fermer l’ouverture peut également servir à refroidir ; les tuyaux à vapeur à l’intérieur du réservoir devraient être séparés
Comment dire… c’est plein de défauts. Je ne comprends pas l’usage d’une vanne à boule à joint souple pour la vapeur ; peut-être est-elle conçue pour résister à de hautes températures ?
Maître, maître, grand maître : lol
Ce post a été modifié pour la dernière fois par fjw3081585 le 21/07/2019 à 09:51. La méthode décrite dans l’ensemble de références standard est très claire : le condenseur sert à remplir le liquide de condensation. Imaginez : en conditions normales de production, des deux vannes indiquées sur la photo, seule celle du bas peut être fermée hermétiquement. Si la vanne du haut reste ouverte, la vapeur s’échappera par l’orifice du réservoir de condensation ; comment pourrait-on alors mesurer une pression ? Donc, premièrement, selon les catalogues ou les pratiques normales, il n’existe pas de méthode de ce type ; deuxièmement, à mon avis, le contenu fourni par les personnes en charge n’est pas un catalogue de montage pour la mesure du débit dans les circuits de vapeur. Je ne comprends pas vraiment ce que vous ne comprenez pas
Ça ne semble pas correct, il devrait y avoir une vanne après la plaque de perforation, puis ce réservoir doit être installé.
Ceci est le schéma d’installation pour le débit de gaz, pas de vapeur.
Installé sur le compteur de débit de gaz, il sert à collecter le condensat afin d’éviter que cela n’affecte l’écart de débit de gaz ; il n’est pas adapté à l’utilisation avec de la vapeur
Premièrement, le premier réservoir de condensation ne doit pas dépasser le point de mesure de pression, car sinon vous ne pourrez pas ajouter le fluide d’isolation avant le démarrage. Deuxièmement, les deux réservoirs de condensation doivent être à la même hauteur horizontale. Troisièmement, haut en progression, bas en sortie.