Notre entreprise est actuellement en train de fabriquer des supports de câblage ainsi que des gaines de guidage. Auparavant, on utilisait toujours des gaines en zinc thermolaqué, mais le client a indiqué qu’il n’y avait pas de problème à utiliser des gaines en zinc électrolytique, car elles ne rouillent pas aussi facilement. Alors la question se pose : est-il possible d’utiliser de la zincage à froid pour les gaines de câblage ? Y a-t-il des normes qui le précisent en détail, ou bien est-ce que le zincage à chaud est la pratique habituelle ?
Donnez-moi un coup de main, y a-t-il parmi vous quelqu’un qui pourrait répondre ? Je n’ai jamais vraiment prêté attention à cette question auparavant
HGT 20512-2014 Normes de conception pour les tuyauteries et câblages des instruments 8.4.1 Les tubes de protection doivent être des tuyaux en acier soudé galvanisé. Ainsi, il n’y a pas d’exigence d’utiliser obligatoirement la galvanisation à chaud. La galvanisation à froid est une galvanisation électrique ; la couche de zinc est relativement fine. Il faut examiner l’état de corrosion sur place.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par feng*aosa le 24/07/2019 à 21:12. La norme exige l’utilisation de tuyaux galvanisés, et la norme de réalisation pour ces tuyaux est : GBT 3091-2015, Tuyaux soudés en acier pour le transport de fluides à basse pression. Cette norme stipule que « la galvanisation des tuyaux en acier doit être réalisée par immersion thermique ». La galvanisation à froid est une méthode de galvanisation par électrolyse, obsolète ; la couche de zinc est très fine, facilement endommagée et sujette à la corrosion. Pour les petits diamètres de tuyaux, il est difficile d’assurer et de contrôler la qualité de la galvanisation à l’intérieur. Il est conseillé de ne pas l’utiliser. Le ministère du Logement a émis des documents interdisant l’utilisation de tuyaux galvanisés électriquement dans les nouveaux bâtiments pour les conduites d’eau potable et de gaz.
La norme GB50093-2002 pour la construction et l’acceptation des installations de mesures automatisées mentionne également que seuls les tuyaux galvanisés peuvent être utilisés comme gaines pour les fils, en utilisant des connexions filetées, sans parler de la galvanisation par immersion froide ou chaude.
L’acceptation en entrée des matériaux en zincage à froid ne peut pas être validée ; il ne faut pas se référer aux normes de construction, mais plutôt aux normes relatives à l’achat des matériaux et à leur acceptation en entrée
Alors, dans quels domaines les matériaux en zincage à froid sont-ils généralement utilisés ?
La galvanisation à froid est très rarement utilisée ; pour les produits chimiques que nous produisons, c’est principalement la galvanisation à chaud qui est employée, car la couche de galvanisation obtenue par la galvanisation à froid est trop fine
Dans les zones anti-explosion, les normes exigent l'utilisation de tuyaux en acier soudé pour le transport de fluides à basse pression
AQ3009-2007 Normes de sécurité anti-explosion électrique dans les zones dangereuses 6.1.1.3 Électrification des conduites 6.1.1.3.1 Conduites autorisées a) Les conduites de distribution doivent être des tuyaux en acier soudé galvanisé pour le transport de fluides à basse pression GB T 3091-2015 Tuyaux en acier soudé pour le transport de fluides à basse pression 5.9 Couche de zinc 5.9.1 Méthode de galvanisation La galvanisation des tuyaux en acier doit être effectuée par immersion thermique.