Thread Content
Les éléments d’exécution finaux, tels que les vannes, sont bien représentés par la lettre V dans les sous-titres finaux. Pourquoi certains sont-ils indiqués par Z, comme BZ/EZ/IZ/QZ ?
Ce post a été dernièrement modifié par Háo Liáng Zhī Lè le 25/07/2019 à 12:00. La lettre V désigne une valve, un clapet ou un volet; La lettre Z désigne les moteurs, les éléments d’actionnement et les éléments de contrôle final non classés. Par exemple, les vannes de régulation, les évents de cheminée et les persiennes de ventilation sont désignés par « V », tandis que les convertisseurs de fréquence, les couplages hydrauliques, les tiges d’actionnement électromagnétiques, etc., sont désignés par « Z ».
Veuillez vous référer à la norme « HGT 20505-2014 : Indicateurs de fonctionnement et symboles graphiques pour les instruments de mesure et de contrôle de processus »
Et si BZ/EZ/IZ/QZ sont déjà des vannes de contrôle ?
Conformément aux dispositions de HG/T 20505-2014 : B/E/I/Q représentent respectivement la variable contrôlée ou la variable déclencheuse : B : brûleur, flamme; E : Tension ; I : Courant ; Q : Quantité. Les actionneurs qui contrôlent ces variables contrôlées sont-ils des vannes de régulation ? Si l’on utilise une vanne de régulation pour ajuster le débit de carburant et contrôler la flamme, on peut comprendre, mais comment contrôler la tension avec une vanne de régulation ? Contrôler le courant avec une vanne de régulation ? Contrôler la quantité avec une vanne de régulation ? C’est un peu difficile à comprendre.
Alors, veuillez expliquer ce que l’on peut comprendre !
Cet article a été dernièrement modifié par Hao Liang Zhi Le le 26/07/2019 à 10:48. Par exemple, on utilise des vannes de contrôle sur les tuyaux de combustible pour régler le débit de combustible, afin de contrôler la quantité de combustion du brûleur ou l’intensité de la flamme. Alors, le symbole de ce système de contrôle est : détecteur de flamme ou transmetteur de flamme (par exemple infrarouge, rayonnement, etc.) BE ou BT ; Le contrôleur est BIC ; La vanne de régulation est de type BV.
J’aimerais aussi connaître la réponse à la question posée par l’auteur du post. Après avoir lu tant d’explications, je ne suis toujours pas clair