Conformément aux réglementations relatives aux instruments de sécurité, pour les systèmes de niveau SIL2, le point SIS et le point DCS doivent être définis séparément. Mais l’équipement est un vieux récipient sous pression et il n’y a pas suffisamment d’ouvertures. Quelle est la meilleure solution ? Un produit double tête et double cœur peut-il répondre aux exigences de certification SIL2 ?
La norme est que dcs et cs sont deux points de détection, mais le vôtre est toujours un seul point de détection.
Ce que je veux dire, c'est à double tête et à double cœur, c'est-à-dire que le composant de détection et la sortie sont complètement indépendants. S'ils sont simplement branchés dans le même trou, ne peuvent-ils pas compter pour deux points ? :mdr
Il existe aujourd’hui une mesure de température externe. En définissant le matériau du tuyau, l'épaisseur de la paroi, le milieu, etc., la perte de chaleur peut être calculée et la température du milieu dans le tuyau peut être mesurée avec précision.
Votre DCS et votre SIS doivent avoir des points de surveillance séparés et ne peuvent pas être insérés dans le même point de détection. Ceci est exigé par la réglementation.
Non, c'est à double tête et à double cœur. En théorie, les points emportés par le médium sont les mêmes. Si l’un est mauvais, l’autre le sera presque aussi s’il est exactement de même qualité.
Équipé de deux émetteurs pour répondre aux exigences SIL 2
Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible. Il existe deux points de surveillance et un point de test.
Pour les boucles de niveau SIL2, les originaux de mesure doivent être configurés indépendamment et doivent être configurés de manière redondante.
Pour les boucles de niveau SIL2, les originaux de mesure doivent être configurés indépendamment et doivent être configurés de manière redondante.
Oui, nous avons un projet qui nécessite SIL2 ou supérieur de la part du SIS et installe des thermomètres jumeaux.
Pouvez-vous publier cette spécification dans son ensemble ? 15726118316@126.comMerci beaucoup
Puisqu’il est « approprié » d’utiliser et non nécessaire, le partage n’est pas considéré comme une violation. Un point de mesure de température est renvoyé dans le local des armoires et divisé en deux, jusqu'au DCS et jusqu'au SIS. Nous faisons de même.