Que signifie IMAN affiché sur le panneau de circuit de contrôle DCS de Yokogawa ? Lorsque IMAN est affiché, le système ne peut pas envoyer de signal à la vanne de régulation pour la contrôler. Est-ce que cela signifie qu’il y a un problème avec ma ligne ? Les indications du localisateur sur site sont toutes normales.
Ce doit être un contrôle en cascade, mais il a été mis en mode manuel. Une sortie individuelle fonctionne, mais le module en cascade ne fonctionne plus
Par hasard, j’ai découvert la cause du problème. Lors de la mise en service d’une autre vanne, après avoir déconnecté les câbles du positionneur, on a vérifié la direction d’action en cas de panne de courant. Lorsque les câbles ont été ré reconnectés, le contrôleur FIC du DCS affichait IMAN et il n’était pas possible de revenir au mode normal. Le panneau de contrôle de FV affiche des valeurs normales et permet de commander la vanne. La réponse du fabricant est : « IMAN » signifie que le bloc de fonction de connexion du côté inférieur est en mode MAN ; essayez de mettre la plaque frontale 713FV803 en mode CAS ou AUT depuis la plaque frontale.
Changer le module en cascade de « MAN » en « AUT »”
Changer le module en cascade de « MAN » en « AUT »”
Je mets en état d’initialisation manuelle ; pour un circuit en série, le circuit principal n’est pas en mode automatique AUT, tandis que le circuit secondaire doit être dans l’état cas. Fonctionnement normal : mettez aut pour le circuit principal, mettez cas pour le circuit secondaire ! :)
Si IMAN apparaît également en circuit simple, quelle en est la raison ?