La bride, c’est un point de fuite ? Alors, tout le bâtiment du dispositif doit être rempli de capteurs, comment les installer ?
Il est préférable que les plans soient élaborés par un bureau d’études spécialisé en conception papier, afin de pouvoir consulter les règlements correspondants. Selon l’article 4.1.2, lorsque la source de libération de gaz combustibles se trouve dans une zone équipementaire en plein air ou semi-ouverte, si le point de détection est situé du côté vent arrière par rapport à la direction du vent la plus fréquente pour la libération, la distance entre le point de détection des gaz combustibles et la source de libération ne doit pas dépasser 15 m, tandis que la distance entre le point de détection des gaz toxiques et la source de libération ne doit pas dépasser 2 m ; si le point de détection est situé du côté vent avant par rapport à la direction du vent la plus fréquente pour la libération, la distance entre le point de détection des gaz combustibles et la source de libération ne doit pas dépasser 5 m, et la distance entre le point de détection des gaz toxiques et la source de libération doit être inférieure à 1 m. Selon l’article 4.1.3, lorsque la source de libération de gaz combustibles se trouve dans un bâtiment fermé ou semi-fermé, un détecteur peut être installé tous les 15 m, et la distance entre chaque détecteur et n’importe quelle source de libération ne doit pas dépasser 7,5 m. La distance entre les détecteurs de gaz toxiques et la source de libération ne doit pas dépasser 1 m. Lorsque des équipements appartenant à différentes catégories de risque d’incendie sont installés dans un bâtiment fermé ou semi-fermé, des détecteurs doivent être installés dans un rayon de 7,5 m autour de la source de libération de gaz combustibles mentionnée à l’article 4.1.1. Selon l’article 4.1.5, lorsque la source de libération de gaz combustibles plus légers que l’air se trouve dans un bâtiment fermé ou semi-fermé, des détecteurs doivent être installés au-dessus de la source de libération, ainsi qu’au point le plus élevé du bâtiment où les gaz combustibles peuvent facilement s’accumuler.
Il s’agit de concevoir et d’élaborer des plans ; ces normes semblent toutes ambiguës, elles indiquent à la fois ce qui est possible et ce qui ne l’est pas, et les entreprises ne veulent pas se compliquer la vie ! Faut-il ou ne faut-il pas utiliser cette image ? L’entreprise n’a pas non plus enfreint les règlements.
Selon les normes de recommandation, on peut ignorer ce qui est « approprié », mais il faut répondre à ce qui est « obligatoire ».
Aujourd’hui, dans de nombreuses régions, les bureaux de surveillance de la sécurité et les organismes de test indépendants interprètent les termes « préférable » et « obligatoire » mentionnés dans les documents comme des exigences impératives, en prenant l’exemple du Shandong. Vous devez décider en fonction de la situation des services locaux de sécurité, il vaut mieux en avoir plus que moins, c’est l’état actuel de la sécurité ici.
Cela peut être discuté avec l’agence de conception pour continuer à réduire