Peut-on régler zéro directement avec 475 ? Fermer les vannes de base à pression positive et négative, ventiler pour assurer une pression atmosphérique. Est-ce que je peux remettre à zéro ?
Les compteurs de débit à plaque orifice doivent être réinitialisés lors des inspections régulières, on peut utiliser un 475 pour cela.
Oui, une manière plus pratique est d’effectuer un retrait des signaux faibles dans le DCS. .
La suppression des signaux faibles, c’est se boucher les oreilles pour voler une cloche, c’est se castrer soi-même en coupant de petits germes de haricot..... Les singes se moquent de toi parce que tu n’as pas de pénis {:2_40:} {:2_42:} {:2_45:} {:2_32:} {:2_36:}
Le cadran du niveau à bride double plate ne repasse pas à zéro ; peut-on utiliser 475 pour réinitialiser le zéro ? Pourquoi le débit peut-il être ramené à zéro alors que c’est la même différence de pression ?
Pour l’étalonnage au zéro du débit, il est nécessaire de fermer les vannes de base positive et négative, d’ouvrir la vanne d’équilibrage et la vanne de décharge. Le niveau du liquide peut également être réglé à zéro, mais il faut s’assurer que le niveau réel est bien actuellement à zéro.
Le niveau de liquide ne peut pas être utilisé, n’est-ce pas ? Si le niveau réel est nul et que le niveau transmis par bride double plate est de dix pour cent, après réglage à zéro avec 475, cela n’affectera-t-il pas les mesures ultérieures ?
Ajoutez-moi sur WeChat : 13355205692
Pour les deux brides, il faut enlever une bride afin que les deux soient au même niveau, puis réinitialiser.
Si l’ouverture de la vanne de régulation ne ramène pas à zéro, alors démontez le convertisseur de différence pour voir s’il y a quelque chose collé sur la membrane.
Êtes-vous sûr qu’il n’y a pas de débit dans la tuyauterie ? Fermez les vannes de pression positive et négative du groupe de trois vannes, ouvrez la vanne d’équilibrage du groupe de trois vannes, et ouvrez la vanne de décharge pour évacuer le fluide. Vérifiez alors si le transmetteur est à zéro S’il n’est pas à zéro, il faut le réinitialiser. Il existe de nombreuses façons de réinitialiser. Les en-têtes de Rosemount disposent d’un bouton de réinitialisation intégré, tandis que ceux de Yokogawa ont une vis de réglage. Ou 475 réinitialisé. Si vous ne savez pas encore faire ça, alors utilisez la translation de la plage ; en général, il ne faut pas l’utiliser.
1. La mesure du débit par méthode de différence de pression est en réalité très complexe ; pour différents médias tels que les liquides et les gaz, des méthodes distinctes doivent être utilisées. 2. Quel que soit le milieu, si, comme indiqué ci-dessus, on ferme les vannes qu’il convient d’ouvrir ou de fermer, et si la dérive à zéro est suffisamment faible, n’est-ce pas que cela signifie qu’on ne réinitialise pas ? Que faire si, après avoir ouvert et fermé la vanne selon la méthode conventionnelle pour réduire le dérive zéro à un niveau suffisamment faible, on observe encore une dérive zéro importante lorsque la vanne est ouverte mais que le fluide ne circule pas ? Mieux vaut ne pas actionner la vanne pour gérer le décalage zéro. 3. Tant que la dérive nulle reste dans une plage raisonnable, il n’y a pas besoin de s’en soucier ; donc, il convient de se demander quelle est cette plage raisonnable ? 4. La coupe au zéro est également une méthode raisonnable lorsque l’écart de zéro est considéré comme justifié ; il ne faut pas s’attarder constamment sur cet écart : l’écart de zéro est absolu !
En réalité, selon le principe de mesure du débit par différence de pression, lors du raccordement de l’élément de mesure à la ligne de processus, il est nécessaire d’installer un groupe de trois ou cinq vannes : premièrement, pour isoler le fluide, et deuxièmement, pour faciliter les opérations quotidiennes, l’entretien et la calibration. Lors du réglage à zéro, il est possible d’isoler le côté processus du groupe de trois vannes ; il est donc très pratique d’utiliser la vanne de décharge du groupe de trois vannes pour effectuer le réglage au zéro. Un groupe de trois vannes ne coûte pas cher. Certaines usines évitent d’en utiliser un, mais les ressources humaines et matérielles supplémentaires nécessaires en période de fonctionnement dépassent de loin les quelques centaines d’euros économisés.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un groupe de trois ou cinq vannes, non pas pour économiser un peu d’argent, mais parce que si la vanne de régulation présente une fuite interne, cela affecte la mesure du débit, et cet effet est difficile à détecter.
La fonction de suppression des signaux faibles sert à compenser l’effet des signaux parasites lorsque le signal utile est trop faible. La suppression des signaux faibles ne peut pas masquer le problème de dérive au zéro du transmetteur ; généralement, il est nécessaire de désactiver cette fonction lorsqu’on vérifie si le point zéro du transmetteur est précis.
Fermer la vanne de base avant de réinitialiser, vider le tuyau de mesure de pression, ouvrir la vanne d’équilibrage. Parfois, ce n’est pas nécessairement un décalage zéro du compteur. Il est également possible que la densité du liquide dans le tube de mesure de pression change (par exemple, en raison de dépôts à l’intérieur du tube, ce qui entraîne une variation de la densité et donc une variation de la pression). Que ce soit pour mesurer le débit ou le niveau du liquide. Le principe de la différence de pression est le même partout. La méthode d’utilisation est essentiellement la même.