Thread Content
L’image précédente montre les fils du capteur du transmetteur de température à remplacer, il y a six fils : deux rouges, deux bleus, un noir et un blanc. L’image suivante montre le compteur à remplacer, qui est de type à quatre fils. Pourriez-vous m’indiquer comment connecter les fils ? Je veux utiliser le capteur à six fils pour connecter ce compteur à quatre fils. Merci beaucoup ! ????????
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 1er août 2019 à 19:08. L’image montre les instructions de connexion
Pourriez-vous préciser le numéro de couleur ? Sans base, on ne comprend jamais ça. Les couleurs rouge, bleu, noir et blanc doivent-elles être connectées aux lignes 12345 du système à quatre fils ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 2-8-2019 à 07:52. Le premier capteur à 6 fils ne peut pas être utilisé, c’est bien ça ? Pouvez-vous être sûr que le noir/marron/bleu de gauche forment un groupe de capteurs ?
La première image montre le transmetteur de température intégré Rosemount, n’est-ce pas ? Ces fines lignes sur l’image représentent les résistances thermiques à l’intérieur du capteur, et ce ne sont pas vos connexions. Sur le couvercle arrière du capteur, il y a généralement un schéma des connexions indiqué. Pour remplacer le capteur, il suffit de connecter la commande à la sortie 4-20 mA, et c’est bon
Voulez-vous connecter six fils à un transmetteur à quatre fils ? Dans ce cas, il faut d’abord diviser en groupes : un groupe rouge et noir, un groupe bleu et blanc. Les deux groupes ne permettent de choisir que trois fils par groupe pour effectuer les connexions.
Il est préférable d’utiliser un outil manuel pour configurer le panneau de commande en système à trois fils ; une fois la modification effectuée, 1 doit être connecté au noir et 2 et 3 au rouge. Soit 1 pour blanc, 2 et 3 pour bleu.
Si l’on ne passe pas au système à trois fils et que l’on continue à utiliser le système à quatre fils, on relie les trois fils de même couleur aux broches 1 et 2, on relie le fil restant à la broche 3, puis on utilise un jumper pour relier 3 et 4. Il est recommandé de passer l’appareil à un système à 3 fils.