Pour les alarmes de détection de gaz combustibles et de gaz toxiques, quel est le paramètre de concentration d'alarme raisonnable en ppm ? Existe-t-il des réglementations pertinentes ? Par exemple: Ammoniac, chlore, hydrogène, sulfure d'hydrogène, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, benzène, oxyde nitrique, dioxyde d'azote, oxyde d'éthylène, etc. Quel est le réglage de concentration raisonnable en ppm pour l'alarme de détection de gaz ?
Ce message a été modifié pour la dernière fois par bfdlwolf le 2019-8-6 14:49 "Spécifications de conception d'alarme de détection de gaz combustibles et toxiques pour l'industrie pétrochimique" GB50493-2009 5.3. 3 La valeur de réglage de l'alarme doit être conforme aux réglementations suivantes 1. La valeur de réglage de l'alarme de premier niveau du gaz combustible est inférieure ou égale à 25 % de la limite inférieure d'explosion, 2. La valeur de réglage de l'alarme de deuxième niveau du gaz combustible est inférieure ou égale à 50 % de la limite inférieure d'explosivité, 3 La valeur de réglage de l'alarme des gaz toxiques doit être inférieure ou égale à 100 % de la concentration maximale admissible/concentration admissible de contact de courte durée. Lorsqu'il est difficile d'ajuster l'air standard pour le test, la valeur de réglage de l'alarme peut être 200 % inférieure à la concentration maximale autorisée/concentration autorisée pour contact de courte durée. Lorsque la plage de mesure du détecteur existant ne peut pas répondre aux exigences de mesure, la plage de mesure des gaz toxiques peut être comprise entre 0 et 30 % de la concentration nocive directe. La valeur de réglage de l'alarme secondaire des gaz toxiques ne doit pas dépasser 10 %. Valeur de concentration directement nocive.
Il existait auparavant une version du projet d'approbation 50493, avec les valeurs recommandées, vous pouvez vous y référer.
Le meilleur livre de conception de sécurité avec des formules de calcul est gênant lors de la commande d'inspections
Étalon Sinopec, sulfure d'hydrogène 7, 15 ppm,
Les inflammables sont H25% HH50% H2S. Auparavant, ils étaient 7 et 15. Ils sont désormais 0,85 et 1,7. L'usine est venue les inspecter et les a changés. Le reste a été oublié.
1. Les deux niveaux d'inflammabilité sont respectivement de 25 % LIE et 50 % LIE.; 2. Toxique 50 % MAC, ou STEL ou multiples dépassant la limite ; 3. Le même gaz est inflammable et toxique, il suffit de le régler pour qu'il soit toxique. Veuillez vérifier vous-même les spécifications pour plus de détails, je ne sais pas si j'ai fait une erreur.
Vous pouvez vous référer aux 2 projets d’approbation, il y a quelques différences subtiles !
https://mp.wei* n.qq.com/s/STRG5b3kmtIYvNQLki8LiQ Quelle doit être la valeur d’alarme des détecteurs de gaz toxiques ?
L'industrie implique une certaine ingénierie offshore. Par exemple, selon les normes DNV, les gaz combustibles tels que le méthane seront sous-déclarés de 20 % LIE et surestimés de 40 % LIE.; Les gaz toxiques tels que le sulfure d’hydrogène sont signalés à des concentrations allant de 5 ppm à 10 ppm.
Il existe de nombreuses erreurs dans les valeurs d'alarme de ce tableau, veuillez lire les spécifications en détail. et se référer à d'autres spécifications. 1. La valeur d'alarme 100 % TWA (MAC) est la valeur d'alarme de deuxième niveau et la valeur d'alarme de premier niveau est de 50 % TWA (MAC). 2. La valeur d'alarme de deuxième niveau ne peut pas être supérieure à 10 % IDLH. L'ammoniac, le cyanure d'hydrogène et le dioxyde d'azote figurant dans le tableau sont tous plus élevés. 3. La valeur d'alarme de chlore est 1, ce qui est clairement spécifié dans les spécifications de chlore. 4. Étant donné que la technologie de détection existante ne peut pas répondre aux exigences, certaines valeurs d'alarme ne peuvent pas être basées sur la TWA (MAC) ou ne doivent pas être supérieures à 10 % IDLH. Comme l'acrylonitrile, etc.