Comment résoudre le problème où la vanne de coupure à contrôle distant DCS agit de manière inverse à celle en site ?
Reply #22019-08-08
Démarrage à distance, arrêt sur site. Éteindre à distance, allumer sur place
Reply #32019-08-08
S’agit-il d’équipement neuf ou d’équipement en service ?
Reply #42019-08-08
Il suffit de modifier la configuration, c’est tout, c’est une question très simple.
Reply #52019-08-08
Valeurs de action directe et inverse pour la vanne de régulation ; il n’y a pas de réglage similaire pour la vanne de coupure
Reply #62019-08-08
La description doit être claire et détaillée, en utilisant des termes techniques, ce qui contribue à améliorer l’efficacité pour résoudre les problèmes.
Reply #72019-08-08
Le module à sortie numérique qui commande l’évacuation physique doit également disposer d’une configuration de valeur logique ; par exemple, il doit être possible de définir, via les paramètres du module, si la sortie du module sera « 0 » ou « 1 ».
Reply #82019-08-08
Que ce soit pour modifier la configuration ou pour changer le transfert de contrôle, il faut prendre en compte les exigences de sécurité du contrôle.
Reply #92019-08-08
Votre valve de coupure sur site devrait s’ouvrir avec alimentation et se fermer en cas de perte d’alimentation, n’est-ce pas ? Votre DCS utilise des boutons : en appuyant dessus, on active le relais pour ouvrir la valve avec alimentation, et en appuyant à nouveau, on la ferme en cas de perte d’alimentation. D’abord, assurez-vous que c’est correct, il n’y a pas de problème, puis modifiez le DCS. Pour ouvrir et fermer, c’est l’inverse qui suffit. S’il y a deux boutons, il suffit de changer simplement leur nom, ce n’est pas très difficile, n’est-ce pas ?
Reply #102019-08-08
Il est possible de modifier la configuration et d’échanger les tuyaux, mais il faut d’abord se baser sur les plans et les documents de conception; S’ils ne sont pas disponibles, il faut d’abord examiner dans leur ensemble les problèmes de sécurité liés au contrôle avant de faire un choix. Et comme je l’ai dit, vous devez poser des questions, de préférence en les décrivant en détail, sinon tout le monde passera son temps à confirmer et à répondre. Par exemple, le modèle de votre système et les utilisateurs précédents peuvent vous indiquer immédiatement où modifier les paramètres de configuration.
Reply #112019-08-08
Changer la sortie AO dans la configuration DCS de action directe en action inverse
Reply #122019-08-09
C’est une sortie DO, et Mei produit une sortie inverse. Il semble que ce ne soit valable que pour les signaux analogiques
Reply #132019-08-09
Deux solutions : 1 inverser la configuration DO 2 changer les contacts de sortie du relais de ouvert à fermé
Reply #142019-08-09
Méthode 1 : Inversion de la sortie DO; Méthode 2 : Ajustement du circuit pneumatique de la vanne électromagnétique sur site ; Méthode 3 : Ajustement des contacts du relais ouverts et fermés
Reply #152019-08-09
Alors c’est sûrement en mode défaillance que ça fonctionne, c’est très simple : il suffit d’inverser le pin de sortie du bloc de fonction de la vanne
Reply #162019-08-09
Veuillez préciser s’il s’agit d’une vanne de coupure à double action ou à simple action, et quel type de valve électromagnétique est utilisé : ouverte par défaut ou fermée par défaut ? 1. L’état des interrupteurs de configuration est inversé, 2. Les connexions des vannes électromagnétiques sur site sont inversées (cette situation concerne les actionneurs à effet simple)
Reply #172019-08-10
jiejule ,*e

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.