Le coffret anti-explosion à pression positive a-t-il besoin d’un interrupteur de pression avec verrouillage et arrêt électrique ?

2019-08-09View Original

Thread Content

Les armoires PLC installées sur site sont de type étanche à la pression positive. Question : 1. Est-il nécessaire de mettre en place un interrupteur de pression d’air pour couper l’alimentation électrique de l’armoire lorsque la pression de l’air de commande est faible ? 2. Existent-il des normes ou des réglementations pertinentes qui décrivent ce problème ? 3. Comment prendre en compte les problèmes de production potentiels dus à une coupure de courant causée par l’interblocage électrique en cas de réglage de la déconnexion sous pression, lors de l’ouverture des portes du coffret de distribution ? Merci !
Reply #22019-08-09
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Niu Niu le 9/08/2019 à 11:55 : 1. Vérifiez les dispositions pertinentes dans GB 3836.5-2017. 2. La protection anti-explosion à pression positive ne permet pas d’ouvrir les portes des armoires sous tension ; si l’on souhaite allier sécurité et production, envisagez le principe du « deux sur trois ». Cependant, la plupart des instruments dans les armoires anti-explosion à pression positive sont des appareils d’analyse ; ils ont rarement un impact sur la production, n’est-ce pas ?
Reply #32019-08-09
Le coffret PLC sur site est conçu en version étanche à la pression positive, avec surveillance et interblocage du contrôle de processus. Que signifie « choisir deux sur trois » ?
Reply #42019-08-09
N’avez-vous pas encore peur que une panne de courant affecte la production ? Installez trois transmetteurs de pression pour mesurer la pression à l’intérieur ; deux d’entre eux indiqueront une pression basse en même temps, ce qui déclenchera l’arrêt automatique du système. Les risques de faux déclenchements seront alors moindres qu’avec un seul transmetteur
Reply #52019-08-09
Il suffit que le fabricant installe un interrupteur de dérivation ; lors de la maintenance, on le met en position de dérivation, car couper l’alimentation est vraiment compliqué.
Reply #62019-08-09
Il est certain qu’il faut prendre en compte les mesures de sécurité correspondantes. L’arrêt électrique par interblocage de pression du vent est la pratique habituelle

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.