Thread Content
Dans de nombreuses usines, les systèmes DCS ne disposent que d’un seul serveur et de quatre ou cinq postes de commande. Si ce serveur tombe en panne, la production peut-elle continuer ? Seulement avec la station de commande, ça ne devrait pas suffire. Le serveur, c’est la station des ingénieurs, n’est-ce pas ?
Les systèmes DCS disposent généralement d’une redondance des contrôleurs, et les postes de commande sont également redondants entre eux sans problème. Le serveur n’est pas le concept traditionnel de base de données et de serveur. Chez certains fabricants de DCS, les postes des ingénieurs et des opérateurs se transforment l’un en l’autre grâce aux droits d’accès des comptes.
Il s’agit d’un ingénieur ou d’un opérateur en fonction des droits du compte ; cela n’a rien à voir avec le fait que le serveur soit une station d’ingénieur ou une station d’opérateur. Le serveur est redondant, il y en a au moins deux. Quant aux ordinateurs ci-dessous, c’est la question des comptes qui compte. En général, il y a un ordinateur utilisé comme station d’ingénieur, et on ne le laisse pas être utilisé facilement
En général, il y a deux serveurs. Beaucoup, afin d’économiser des coûts, regroupent le serveur et la station de l’ingénieur pour réduire le nombre de postes d’opérateur et utiliser directement le serveur pour les opérations. Je n’ai jamais vu de système avec un seul serveur ; il est impossible d’économiser autant, et les fabricants ne feraient certainement pas cela
Nous avons actuellement 2 serveurs, cela fait 8 ans, et nous envisageons de les mettre à jour ; la technologie a permis de remplacer ces 2 serveurs par 1 seul, un serveur Foxboro
Cela est lié à la conception du serveur : en général, le serveur affecte le fonctionnement normal. Un serveur sert généralement uniquement à la configuration, au stockage des données et au développement, tandis que la station de commande est utilisée pour l’opération
Cela est lié à la topologie du réseau DCS : si les postes de commande sont connectés directement aux contrôleurs, le serveur ne sert que à l’enregistrement ou en tant que poste d’ingénieur. Un serveur, c’est acceptable aussi.
Le DCS de Foxboro IA n’est pas une architecture client/serveur C/S ; les serveurs auxquels vous faites référence sont-ils les serveurs des stations historiques et les serveurs OPC ? Ces serveurs sont défectueux, mais cela n’affecte pas le fonctionnement.
La réponse au 7ème étage est assez complète ; cela dépend de la topologie réseau que vous utilisez. Actuellement, la plupart des DCS sont de type bus : les serveurs et les postes de commande ont le même statut en tant que nœuds, seuls leurs rôles diffèrent.
Que ce soit les serveurs ou les postes de commande, rien ne perturbe le fonctionnement du DCS ; en cas de panne, on les répare. Seule l’opération manuelle est affectée, car les contrôleurs du DCS se trouvent dans les armoires.