Bonjour à tous ! J’aimerais poser une question concernant la mise à la terre contre les étincelles dans les zones explosives : pour la coque du moteur sur un équipement, quelle section de fil de terre doit être utilisée ? Est-ce que cela a un rapport avec la puissance du moteur ? Quel standard en précise les modalités ? ? ? J’espère que vous voudrez bien me donner vos conseils ! Merci !
Ce post a été modifié pour la dernière fois par ssln123 le 15/08/2019 à 11:50. On devrait l’appeler mise à la terre de protection, afin d’empêcher que le moteur ne fasse passer du courant vers son boîtier et ne blesse quelqu’un. La mise à la terre électrostatique consiste généralement en des jonctions sur les tuyauteries, ainsi que en des déchargeurs d’électricité statique dans la zone des réservoirs. Pour les câbles de terre ou les barres de terre des équipements électriques à haute tension et à basse tension, veuillez vous référer au GB 50169—2016
Dans les projets de protection contre les étincelles électrostatiques, il existe deux méthodes couramment utilisées pour installer les conducteurs de terre dans les zones de protection contre les étincelles : premièrement, un conducteur de terre tiré directement du corps de mise à la terre enfoui, qui est installé séparément aux postes de travail où des opérations anti-étincelles sont effectuées sur la ligne de production. Afin de permettre une fuite d’électricité statique, les conducteurs de terre installés séparément sont généralement constitués de tôle d’acier galvanisée d’une épaisseur supérieure à 1 mm et d’une largeur d’environ 25 mm, ou bien de fils souples à âme en cuivre ayant une section transversale supérieure à 4–6 mm², introduits séparément ; II. En utilisant le fil de terre du système d’alimentation en trois phases à cinq fils, on extrait simultanément le fil neutre de l’alimentation et un fil de terre distinct pour servir de barre de mise à la terre anti-statique ; en ingénierie, cela est appelé « isolation par résistance à une seule extraction ». La résistance de mise à la terre du tableau principal de transformation électrique jusqu’à la terre doit être inférieure à 4 Ω.
La mise à la terre de protection électrique peut être considérée comme une mise à la terre électrostatique; La terre de protection utilisée pour la mise à la terre électrostatique doit être séparée de la terre de protection contre la foudre.