Après mise en service du niveaumètre à fluide de commande E H, le courant de sortie reste constamment à 22 mA. Je vous prie de bien vouloir m’aider. Merci !

2019-08-16View Original

Thread Content

Après mise en service du niveaumètre à fluide de commande E H, le courant de sortie reste constamment à 22 mA. Je vous prie de bien vouloir m’aider. Merci !
Reply #22019-08-16
Y a-t-il un alimentation ? S’il n’y en a pas, essayez de verser un peu de liquide pour voir si le niveau augmente et commence à zéro. On ne sait pas si celui d’E+H fonctionnera de la même manière que son radar : il est possible de définir la valeur maximale pour l’alerte en cas de réservoir vide. Vous pouvez également vérifier dans les paramètres d’installation si l’affichage de l’alerte montre bien cette valeur maximale
Reply #32019-08-17
22Ma : il s’agit de l’amplitude du courant de sortie maintenu suite au diagnostic d’une panne par l’appareil lui-même. Vérifiez avec l’opérateur HART s’il y a des messages d’erreur
Reply #42019-08-19
Vérifiez s’il y a eu un appel à la police ; s’il n’y en a pas eu, vérifiez les réglages de sortie de courant
Reply #52019-08-20
S’il s’agit d’une boîte vide, alors un signal d’alerte pour dépassement de limite est tout à fait normal.
Reply #62019-09-03
Quel est le niveau réel du liquide ? De nombreux clients signalent des problèmes de cette manière : ils ne donnent qu’un résultat, sans préciser les conditions réelles d’exploitation, ce qui rend impossible tout jugement.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.