HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Méthode de câblage des grandes salles de contrôle centrales

2019-08-20View Original

Thread Content

Les grandes salles de contrôle centrales utilisent généralement un sol en carrelage pour un aspect plus imposant et luxueux, au lieu d’un plancher suspendu. Je voudrais demander : comment les câbles réseau et les câbles d’alimentation des nombreuses stations de contrôle sont-ils installés de manière discrète ? Il faut prendre en compte à la fois l’élégance et la facilité de câblage. Est-ce qu’on utilise un canal de câbles caché ? Je vous invite à donner vos conseils et à discuter.
Reply #22019-08-20
Nous utilisons un câblage dans des canaux de câbles de petite taille, ces canaux étant placés sous le poste de travail à un endroit qui ne gêne pas les opérations des personnes ; la partie extérieure au poste est revêtue de carreaux de sol identiques à ceux du sol. Cela résout à la fois le problème du câblage et celui de l’esthétique du sol. Pour résoudre le problème de solidité du sol au-dessus des caniveaux électriques en dehors de la table, on peut placer des plaques d’acier en soutien sous les carreaux de sol.
Reply #32019-08-20
Ce qu’a dit celui d’en haut est vrai : ce type de câblage est plutôt discret et l’aspect général est beau ailleurs, mais il n’est pas très adapté aux entreprises privées. Mon ancien patron changeait constamment d’idée ou installait de nouveaux équipements, ce qui obligeait à modifier la disposition ; dans de tels cas, il fallait absolument installer un sol antistatique entièrement suspendu.
Reply #42019-08-20
Le coffret est relevé de 30 cm, avec 1 mètre laissé à l’arrière pour les câbles ; le bureau est situé à 15 cm. Des boîtiers sont encastrés, puis du carrelage est posé, jusqu’à atteindre la même hauteur que le sol antistatique.
Reply #52019-08-20
Quelle est à peu près la taille d’un câble de petite dimension ? J’avais conçu précédemment en 400*300, je ne sais pas si c’est approprié. Si l’on pose des carreaux de sol dans le canal de câbles, il faudra le démonter, n’est-ce pas ? Y a-t-il un inconvénient à ajouter des câbles ?
Reply #62019-08-20
Tant que les dirigeants sont prêts à allouer un budget. Un sol en or fera l’affaire.
Reply #72019-08-22
Prenons par exemple la salle de contrôle du bâtiment de contrôle de Wanhua Petrochemical présentée dans la figure 2 : en dessous des postes de commande se trouve un canal pour câbles d’un demi-mètre de profondeur. Tous les câbles se trouvent à l’intérieur ; sous le sol de couleur foncée que vous voyez se trouve le canal des câbles.
Reply #82019-08-22
Merci pour votre réponse. Je me demande comment le sol est soutenu, n’avez-vous pas peur de l’abîmer en marchant dessus ?
Reply #92019-08-22
Sous le sol en céramique épaisse, il y a des plaques en ciment de soutien
Reply #102019-08-24
Installer des gaines de câbles ou des canaux de câbles en fonction de l’emplacement du pupitre ou du bureau de commande. Les sols anti-statiques peuvent se déformer, s’affaisser, faire du bruit sous les pas ; ils ne sont ni agréables à regarder ni à utiliser sur place.
Reply #112021-07-22
Faut-il également d’autres mesures antistatiques dans ce cas ?
Reply #122021-07-23
Les sols électrostatiques ont aussi des éléments semblables aux carreaux de sol

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.