Comme indiqué dans le titre, le site a récemment été déplacé et, d’un point de vue technique, il a été envisagé de regrouper les salles de contrôle DCS des environ 6 à 7 installations distinctes utilisant respectivement de l’anhydride phénique, des résines, des plastifiants, etc. Ainsi, le poste de commande DCS ainsi que les salles de serveurs nécessitent une disposition rationnelle, y compris la conception du bâtiment abritant le poste de commande et les salles de serveurs. Je vous demande aux aînés expérimentés ou ayant de bons conseils de bien vouloir m’orienter. Des photos similaires seraient idéales. Merci
Reply #22019-08-23
La salle des armoires électriques est séparée de la salle de contrôle DCS et constitue chacune un espace indépendant. C’est ainsi le mieux
Reply #32019-08-23
On peut se référer aux normes de conception des salles de contrôle HG/T20508-2014 ou SH/T3006-2012
Reply #42019-08-24
La salle des armoires doit être une installation indépendante, séparée de la salle de contrôle DCS. En temps normal, elle n’est accessible qu’aux techniciens spécialisés en instrumentation pour des inspections et des interventions de maintenance ; les opérateurs de processus sont strictement interdits d’y pénétrer sans autorisation
Reply #52019-08-24
La salle des armoires est aménagée de manière indépendante ; les postes de commande DCS peuvent être disposés par zone en fonction des équipements (si une gestion séparée est encore requise). Il convient bien sûr de prendre en compte la connexion des autres signaux d’alarme sur site, ainsi que la communication efficace entre les opérateurs internes et externes
Reply #62019-09-02
On peut se référer aux normes de conception des salles de contrôle HG/T20508-2014 ou SH/T3006-2012, ainsi qu’à la norme GB 50779-2012 relative à la conception antideflagrante des salles de contrôle dans l’industrie pétrochimique, afin d’assurer une disposition appropriée
Reply #72019-09-04
Il faut voir combien d’espace il y a, séparer la salle de contrôle du local des armoires
Reply #82019-09-10
N’avez-vous pas de plans d’atelier de conception ? Je travaille entièrement selon ces plans. L’opérateur se tient sur place pour économiser du personnel. À l’intérieur, le tableau de commande est séparé du poste de manipulation, puis le sol est recouvert d’un sol antistatique ; les entrées électriques sont étanchées. L’essentiel, c’est de bien organiser les câbles qui entrent dans le boîtier de distribution ; il n’y a rien d’autre à faire

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.