Transmetteur de débit à pression différentielle à plaque orifice, plage du cadran du transmetteur 0-10 kPa, valeur de pression différentielle interne de -0,4 à 24,6 kPa, DCS 0-3200 Nm³/h ; l’écran de contrôle central indique une dépassement de plage. Le processus souhaite que le système de contrôle automatique augmente la plage, mais on ne sait pas de combien ; faut-il faire calculer le débit réel par le instrument ?
Au maximum, seulement 24,6 ? Et ensuite, il faut mesurer 40 ? Est-ce que je n’ai pas bien compris ?
Je ne comprends pas bien : le transmetteur atteint 10 kPa au maximum, et celui à différence de pression 40 kPa au maximum. Comment mesurer cela ? Le débitmètre à plaque orifice est fabriqué par le fabricant après traitement technique en fonction des paramètres fournis par l’utilisateur ; il s’agit d’un produit unique. Si ces paramètres changent, il faut informer le fabricant afin qu’il recalcule la fabrication de la plaque orifice, car il ne suffit pas de modifier simplement un paramètre.
24,6 est la valeur maximale, l’indicateur du transmetteur est de 0-10 kPa. Quant à 24,6, il s’agit probablement d’une modification
Il est écrit 0-10 kPa en haut de la en-tête. En le connectant à 475, l’affichage intérieur montre -0,6-24,4 ; cela a probablement été modifié manuellement
Il est écrit 0-10 kPa en haut de la en-tête. En le connectant à 475, l’affichage intérieur montre -0,6-24,4 ; cela a probablement été modifié manuellement
En d’autres termes, la plaque indique 0-10 kPa, mais la plage réelle de réglage est de -0,6 à 24,4 ; la plage maximale du transmetteur est de 40 kPa, c’est bien ça ?
Utilisez 475 pour voir quelle est la valeur maximale de différence de pression pouvant être réglée à l’intérieur du transmetteur ; cette différence de pression ne doit pas dépasser cette valeur. Cette valeur de 40 KPA que vous donnez, est-ce la différence de pression à augmenter ? Méthode de calcul pour l’extension de la plage : le rapport de la différence de pression = le carré du rapport de la plage. 25 KPA / 40 kPa = le carré de 3200 / le carré de la nouvelle plage. Il suffit de changer la plage à 4000, et de modifier la valeur de différence de pression du transmetteur à 0–40 kPa. Zéro doit être calibré. Le zéro du manomètre à différence de pression est décalé ; il ne faut pas le déplacer. Il faudrait le réinitialiser avec un 475 en l’absence de flux. D’après les informations que vous avez fournies, cette plage semble avoir été étendue une fois : la plage initiale de 10 KPA correspondant à 2000 est devenue une plage de 25 KPA correspondant à 3200. 10/25=3200 carrés/2000 carrés
Vérifiez quelle est la différence de pression maximale que ce capteur peut mesurer, puis utilisez le calcul du débitmètre pour définir l’échelle correspondante
Je change maintenant 475 en 0-60 kPa
Oui, sur l’étiquette il est indiqué 0-10 kPa, avec le 475 on voit à l’intérieur -0,06 à 24,94. On peut penser que cela a été modifié, puis il a été réajusté à 0-60 kPa maintenant, le débit est de plus de 2600, sans vraiment de raison. Quant à ces 40 kPa, c’est la valeur mesurée affichée par le 475