Thread Content
Dans quels cas sont utilisés respectivement les supports à rainures, les supports à plateaux et les supports en forme d’escalier pour les gaines électriques ? Comment choisir ? Quelle est également la différence entre une tringle de pont de 6 mètres directement et une tringle de pont de 6 mètres constituée de 3 éléments de 2 mètres assemblés ?
Câbles de signaux d’instruments : en version à plateau pour usage extérieur (avec orifices de drainage), et en version en canal pour usage intérieur (sans orifices de drainage). Compte tenu de la nécessité de dissiper la chaleur, les câbles d’alimentation électrique des moteurs sont choisis en type treillis. Des palettes à grande portée de 6 mètres par section peuvent être soutenues tous les 6 mètres (selon les normes SH, il faut se référer aux données du fabricant ; si celui-ci indique qu’intervalle de soutien est de 6 mètres, alors un intervalle de 6 mètres est possible). Ce type, composé de 3 sections de 2 mètres assemblées, ne peut généralement supporter que 2 mètres.
La plupart des produits en forme de canal ou de palette des fabricants ont une portée de 2 m. Il n’y a pas de différence fondamentale entre les systèmes à rainures et ceux à plateaux ; personnellement, je pense que c’est une question d’habitude selon le secteur : les catalogues de construction utilisent généralement des systèmes à rainures, tandis que l’industrie en général emploie des systèmes à plateaux. Les supports à échelle conviennent aux gaines de chemin principal pour les câbles électriques et les câbles de commande, mais ne conviennent pas aux câbles de signalisation. .
La différence entre le type plateau et le type canal réside dans le fait que le support à plateaux possède des orifices de refroidissement au niveau de sa base, tandis que le type canal est fermé ; il n’y a pas d’autre différence; Les échafaudages à échelons sont principalement utilisés pour le déploiement de gros câbles électriques ; ils peuvent également être employés dans des environnements très poussiéreux, car la poussière s’y accumule relativement moins facilement. Pour chaque tronçon, l’accent est mis principalement sur la distance de soutien et de fixation ; il convient de se référer aux spécifications du fabricant. De plus, veillez aux connexions de mise à la terre entre les différents tronçons.
Il est assez courant d’utiliser des câbles à rainures pour les instruments et des câbles en échelle pour l’électricité. L’un des avantages des canaux est que les câbles de signal sont plus petits et ne pendent pas, c’est mon interprétation personnelle : lol. Câbles d’alimentation en forme d’échelle, économiques en coûts ; les câbles d’alimentation sont généralement épais et ne pendent pas. :Lol, bien sûr, la dissipation thermique est aussi meilleure. :lol
Les gaines segmentées nécessitent des jonctions de pontage.
Pour de longues distances, on choisit des supports de 6 mètres : installation simple et économies de coûts. Inversement, choisir 2 mètres
Câbles de signaux d’instruments : en version à plateau pour usage extérieur (avec orifices de drainage), et en version en canal pour usage intérieur (sans orifices de drainage). Compte tenu de la nécessité de dissiper la chaleur, les câbles d’alimentation électrique des moteurs sont choisis en type treillis. Des palettes à grande portée de 6 mètres par section peuvent être soutenues tous les 6 mètres (selon les normes SH, il faut se référer aux données du fabricant ; si celui-ci indique qu’intervalle de soutien est de 6 mètres, alors un intervalle de 6 mètres est possible). Ce type, composé de 3 sections de 2 mètres assemblées, ne peut généralement supporter que 2 mètres.