Thread Content
Ce post a été modifié pour la dernière fois par yiyuguchen le 28/08/2019 à 17:14. La paroi extérieure du échangeur est chauffée par de la vapeur ; afin de contrôler la température à la sortie du matériau, on régule la quantité de vapeur. Des groupes de vannes de régulation en parallèle sont installés sur les lignes de vapeur pour assurer un contrôle de haute précision. Est-ce réalisable ?
Le contrôle automatique peut être réalisé en régulant le débit de vapeur
Des vannes de régulation en parallèle sont-elles installées sur la ligne de vapeur ? Comment le connecter en parallèle ? L’entrée de vapeur est en parallèle avec la sortie de condensation ?
C’est en parallèle sur la ligne d’alimentation en vapeur
Ce schéma de contrôle consiste en fait à ajuster le débit d’entrée de vapeur dans la paroi extérieure du échangeur thermique afin de contrôler la température de sortie du matériau. Ce système est souvent utilisé lorsque les tuyauteries à vapeur ne permettent pas une régulation directe. Il convient de noter que, lorsque le débit à l’entrée de la vapeur est faible, le contrôle est plus sensible ; en revanche, lorsque ce débit est élevé, la sensibilité du contrôle diminue et celui-ci devient moins réactif. Si la vanne de régulation est installée sur le circuit de dérivation en parallèle du tuyau à vapeur et que son ouverture diminue, le débit de vapeur entrant dans le échangeur augmente. Si l’ouverture de la vanne de contrôle est déjà très faible, le contrôle devient alors très peu sensible.
On peut concevoir un contrôle en plusieurs étapes pour les vannes de grande et petite taille ; cette application est assez courante.