Thread Content
Le nouveau positionneur et la bande magnétique ont été installés ; le positionneur DVC6200 a été mis en service. Lorsqu’un signal de position de vanne est fourni, le mouvement vers le bas se déroule normalement. Lors du mouvement vers le haut, par exemple avec une position de vanne de 25, le vanne atteint d’abord une position supérieure à 30 avant de revenir à 25. À chaque étape du mouvement vers le haut, le vanne s’ouvre un peu plus avant de retourner à la position de vanne désirée. Il s’agit de vannes FISHER d’origine.
J’ai réglé 3 fois, c’est toujours pareil, à double action
Il y a un peu de surajustement, on peut ajuster les paramètres ; si ce n’est pas important, ça ira aussi comme ça
Essayez d’ajuster manuellement les paramètres PID du positionneur
Vous parlez de l’ajustement des paramètres d’expert ?
En état hors service, positionnement de la vanne par point unique, les déplacements vers le haut et vers le bas sont excellents, mais ce n’est plus possible en ligne
Ce post a été modifié pour la dernière fois par white-cg le 29/08/2019 à 13:59. Il y a surrégulation, et cela peut venir de nombreuses raisons. Le mouvement vers le bas se fait normalement, mais lors du mouvement vers le haut, par exemple en réglant la vanne à 25, elle atteint d’abord une valeur supérieure à 30 avant de revenir à 25 ; c’est le cas à chaque étape du mouvement vers le haut. Pour l’instant, la méthode la plus simple et la plus directe consiste à réduire légèrement la section transversale du circuit pneumatique d’alimentation du cylindre inférieur (du positionneur jusqu’au circuit du cylindre), par exemple en le pinçant avec des pinces pour le aplatir un peu, etc. Il est préférable d’utiliser les paramètres de positionnement pour effectuer les ajustements.
Le menu de configuration des vannes FISHER comprend une option d’optimisation des performances ; en augmentant le coefficient, on devrait pouvoir réduire ou éliminer l’excès de déplacement.
Ce phénomène est le résultat d’un surajustement. En dessinant un schéma simplifié du positionneur de vanne et du fonctionnement de la vanne, on peut voir qu’il s’agit en réalité d’un système de régulation à circuit unique. Lorsque les réponses en montée et en descente diffèrent, c’est généralement dû à la force exercée par le milieu sur le corps de la vanne sous différentes conditions, ce qui provoque des vitesses différentes en montée et en descente, ou bien (dans le cas des vannes à double action) à des résistances pneumatiques différentes entre les deux circuits d’air. (Lorsque les réponses montante et descendante sont identiques, le surajustement entraîne une oscillation de la vanne) Si le positionneur dispose de paramètres tels que la dégradation, le rapport proportionnel ou le gain, il est possible d’éliminer le surajustement en ajustant ces paramètres. Lorsque la différence de réponse en montée et en descente d’une valve à double action est importante, ajuster le positionneur peut ne pas suffire pour résoudre le problème ; il est alors nécessaire d’ajuster les tuyauteries. Par exemple : utilisation de tuyaux de diamètres différents des deux côtés ; Élargir ou boucher partiellement l’ouverture au centre du raccord de tuyau ; Aplatissez le tuyau avec des pinces... De plus : une fuite dans le circuit de signalisation peut également provoquer le phénomène que vous décrivez.
Configurer > Installation guidée > Ajusteur de performance ou Configurer > Installation guidée > Stabiliser/Optimiser
Merci à tous, je vous répondrai une fois que j’aurai tout géré.
Allez dans le positionneur et ajustez le paramètre Stabilize/Optimize (stabilisation/optimisation). Nous utilisons un manipulateur manuel 475 ; pour DecreaseResponse (réduire la réponse) CDEFG, la réponse est lente au début puis rapide par la suite. Si cela ne fonctionne pas, allez dans Increase Damping (augmenter le amortissement)