Sélection des modules S7-300, conception matérielle.
Différences entre les modules d’entrée AI S7-300 1KF et 7KF. Les modules 6ES7331-7KF02-0AB0 et 6ES7331-1KF02-0AB0 des PLC Siemens sont tous deux des modules d’entrée analogique 8AI. Quelle est la différence entre eux ? Peut-on remplacer 6ES7331-7KF02-0AB0 par 6ES7331-1KF02-0AB0 ? De nombreux clients posent cette question : en termes de prix, le 6ES7331-1KF02-0AB0 est effectivement beaucoup moins cher que le 6ES7331-7KF02-0AB0. Dans quels cas choisir ce module d’entrée analogique à 8 canaux, au bon rapport qualité-prix, que est le 6ES7331-1KF02-0AB0 ? Ci-dessous, notre service technique vous répondra en détail sur les points communs et les différences entre les deux. I. Différences de types de valeurs mesurées : Les modules 6ES7331-7KF02-0AB0 et 6ES7331-1KF02-0AB0 sont tous deux des modules d’entrée analogique à 8 canaux, capables de mesurer des signaux de tension et de courant, avec uniquement des plages d’entrée légèrement différentes. Le module 6ES7331-7KF02-0AB0 ne dispose que de 4 points d’entrée analogique pour la mesure de la résistance, ce qui correspond à 2 canaux utilisés comme un seul canal. Le module 6ES7 331-1KF02-0AB0, qui mesure les résistances thermiques, dispose de 8 points d’entrée analogique pour la mesure des résistances, ce qui en fait un choix plus adapté pour cette application. De plus, le 6ES7331-7KF02-0AB0 peut mesurer certaines valeurs de thermocouples, tandis que le 6ES7331-1KF02-0AB0 ne peut pas mesurer les valeurs des thermocouples. Le 6ES7331-7KF02-0AB0 peut mesurer une partie de la valeur de la résistance thermique (PT100), tandis que le 6ES7331-1KF02-0AB0 peut mesurer une plus large gamme de résistances thermiques. Voir le tableau de comparaison pour plus de détails. II. Différences entre la compensation de température et les fonctions d’autodiagnostic : Le 6ES7331-7KF02-0AB0 permet de définir des paramètres, ainsi que de réaliser une compensation de température externe et interne via une boîte de compensation, tandis que le 6ES7331-1KF02-0AB0 ne le permet pas. Le 6ES7331-7KF02-0AB0 peut diagnostiquer les interruptions et lire les informations de diagnostic, tandis que le 6ES7331-1KF02-0AB0 ne le peut pas. III. Autres différences selon les aspects Lors de l’utilisation du module 6ES7331-7KF02-0AB0, aucune alimentation externe n’est nécessaire ; il prend en charge la distribution d’énergie. En revanche, le 6ES7331-1KF02-0AB0 est utilisé pour la mesure de courant ; il s’agit d’un transmetteur à 2 fils qui nécessite une alimentation externe, c’est-à-dire une distribution manuelle d’énergie. Les coûts augmentent également en conséquence ; si l’espace dans le boîtier PLC est limité, il est préférable de prendre en compte l’impact des équipements supplémentaires. En somme, il y a bien une raison pour laquelle le module 6ES7331-7KF02-0AB0 est cher : ses fonctionnalités sont plus complètes que celles du 6ES7331-1KF02-0AB0. Cependant, en l’absence de exigences particulières et avec un budget limité, le 6ES7331-1KF02-0AB0 suffit également à répondre aux besoins. Le tableau de comparaison est le suivant :
Différences
6ES7 331-7KF02-0AB0 6ES7 331-1KF02-0AB0
1 Connecteur à 20 broches Connecteur à 40 broches
2 Fonction de protection contre la polarité inverse Pas cette fonction
3 Nombre de points d’entrée analogique pour la mesure de la résistance : seulement 4 points Nombre de points d’entrée analogique pour la mesure de la résistance : 8 points
4 Plage d’entrée tension/courant
Non possible 0-10 V
-2,5 V à +2,5 V Non possible
-250 mV à +250 mV Non possible
Non possible -50 mV à +50 mV
-80 mV à +80 mV Non possible
5 Possible de mesurer certaines valeurs de thermocouples Impossible de mesurer les valeurs de thermocouples
6 Mesure de certaines valeurs de résistances thermiques Plus large plage de mesure des résistances thermiques
Pt 100 (type standard, type standard Pt100, type climatique), Ni 100 (/ type climatique) ; Ni100 Type standard, type climatique) Type standard/Type climatique ; Ni1000 standard / gaz état d’attente ; LG-Ni1000 Modèle standard/Modèle climatique 7 Compensation de température Paramètres configurables : non Compensation de température externe possible via boîtier de compensation : non Compensation de température interne possible : non 8 Informations d’état/Interruptions/Diagnostic Interruption de diagnostic : non Interruption par valeurs limites : non Lecture des informations de diagnostic : non 9 Pas de alimentation externe requise. Utilisé pour la mesure de courant, transmetteur à 2 fils, nécessite une alimentation externe 10 Fonction de sortie analogique Entre les canaux, 2 par groupe : non