Problème de disposition des armoires électriques

2019-09-06View Original

Thread Content

Récemment, pour un projet, le maître d’ouvrage a exigé que la substation de 35 KV et les armoires DCS soient situées dans le même bâtiment. La zone située à gauche du bâtiment abrite la substation, où se trouvent les transformateurs ainsi que les armoires de distribution haute et basse tension. Au milieu du bâtiment se trouvent des locaux annexes (salle de climatisation, bureaux, etc.). La zone située à droite du bâtiment accueille les armoires DCS. La distance entre la salle des armoires DCS et la salle de transformation et de distribution est d’environ 30 mètres. Y a-t-il des aînés qui pourraient vérifier si cette méthode répond aux exigences des normes ? Une station de transformation haute tension peut-elle provoquer des interférences électromagnétiques dans les salles de serveurs ? La tension de panne liée à la mise à la terre du système haute tension se propage le long du réseau de mise à la même potentiel du bâtiment vers le système de mise à la terre du système de contrôle ; cela pourrait-il avoir un impact sur ce dernier ? Merci beaucoup !
Reply #22019-09-06
Il n’est pas recommandé de les placer à côté d’une sous-station. Si, pour des raisons objectives, les deux bâtiments doivent être situés côte à côte, il faut installer une couche d’isolement électromagnétique entre eux !
Reply #32019-09-07
Les normes stipulent clairement de rester éloigné des stations de transformation, qui génèrent des interférences.
Reply #42019-09-07
Le DCS étant sensible aux interférences, il doit être installé séparément. Dans des conditions normales, un bon blindage évite tout problème. Cependant, si la mise à la terre et le blindage ne sont pas adéquats, des coupures de courant dues à des pannes d’origine inconnue deviennent difficiles à expliquer.
Reply #52019-09-09
Quelle est la norme, s’il vous plaît ? Merci beaucoup !
Reply #62019-09-09
HG/T 20508-2014 Normes de conception des salles de contrôle
Reply #72019-09-10
GB 50174-2017 Normes de conception pour les centres de données (ancien nom de la norme : « Normes de conception pour les salles des systèmes d’information électroniques ») 4.1.1 Le choix du site du centre de données doit répondre aux exigences suivantes : …… 7 Il convient d’éviter les interférences dues à des champs électromagnétiques intenses; …… 6 Bâtiment et structure 6.1 Dispositions générales 6.1.5 La salle des machines principale et les zones auxiliaires ne doivent pas être situées directement en dessous des zones utilisatrices d’eau, ni à proximité de sources de vibrations et de perturbations électromagnétiques.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.