Thread Content
La chaîne de connexion relative à l’aspirateur et à l’éventeur de ce four : premièrement, si l’aspirateur s’arrête, la chaîne ouvre la vanne de décharge rapide ; ensuite, si les vannes sont ouvertes, cela provoque l’arrêt automatique de l’aspirateur et de l’éventeur. Alors, faut-il ouvrir complètement les vannes de régulation en mode dérivation lors du démarrage de la pompe à air ? Selon la première logique de liaison, en appuyant sur le bouton de réinitialisation, alors que la pompe à air et la soufflante sont arrêtées, les vannes de régulation ne se ferment pas non plus, sauf si les conditions imposent le mode dérivation. Quel artisan connaissant les chaînes pourrait m’enseigner ?
Ce style de plan est un véritable modèle LPEC
C’est très simple, n’est-ce pas ? Le schéma logique est déjà fourni, il suffit d’écrire le programme dans le DCS. Il vaudrait mieux ajouter une mémoire de premier déclenchement pour faciliter la recherche des causes ultérieures
Non, le démarrage principal de la turbine s’effectue selon une logique en chaîne ; lors du démarrage, faut-il donc mettre tout en bypass ?
Lors du démarrage et de l’arrêt, certaines interlocks doivent être désactivées ; sinon, le démarrage ne peut pas avoir lieu et les interlocks se déclenchent directement lors de l’arrêt.
Le problème, même lors d’un démarrage normal, nécessite également l’utilisation du bypass
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 11/09/2019 à 16:08. Le fichier « 50-00-LG05.pdf » a été téléchargé et consulté ; la partie suivante concerne probablement les conditions de conduite. Regardons la première porte OU : lorsque le signal de fermeture de la vanne rapide F7101 est « ouvert » et que le signal de fermeture de la vanne rapide F7101 n’est pas « fermé », cette porte OU produit 0. De même, si les réponses des vannes de décharge rapide F7101 et F7201 sont toutes satisfaites, la sortie de chaque porte OU est 0, et la porte NON-OU finale est alors 1. La sortie RS est 1, et après inversion, elle devient 0. Les feux d’alarme s’éteignent, deux clapets sont fermés, et les commandes « Arrêter le ventilateur » et « Arrêter l’exhausteur » sont réinitialisées. (Veuillez noter les petites notes en bas : « Pour l’électrique, l’arrêt a lieu lorsque la sortie logique est à 1 », action « 1 », réinitialisation « 0 ». "Maintenant, la sortie est bien 0. En somme, les signaux de retour des vannes de déverrouillage rapides F7101 et F7201 répondent tous aux conditions : les lampes d’alarme s’éteignent, les deux clapets sont fermés, et les sorties « Arrêter le ventilateur» et « Arrêter l’exhausteur» sont réinitialisées. Cependant, il y a un problème avec le bouton de réinitialisation : selon les instructions, il s’agit d’un « bouton de réinitialisation à ressort (fermé par défaut), 1 lorsque les contacts du commutateur sont fermés », donc il devrait y avoir une porte NON derrière, qui servira d’entrée à la porte OU-NON.
Le système de récupération de chaleur est relié par une chaîne de sécurité : il est désactivé tant en cas de démarrage qu’en cas d’arrêt. La chaîne de sécurité n’est activée que lorsque le four de chauffage fonctionne normalement. Le passage de la ventilation naturelle à la ventilation forcée peut déclencher cette chaîne de sécurité en cas d’opération incorrecte
Compatriote, es-tu aussi de Luoyang ?
Les plans ne sont pas clairs, mais en ouvrant rapidement les vannes d’aération et en éteignant la soufflerie, il ne devrait pas y avoir de verrouillage de sécurité ; cela coûtera au plus un peu plus d’électricité, sans problème de sécurité. Même s’il faut l’installer, cela devrait être déclenché par les conditions qui activent la vanne de déverrouillage rapide, il n’est pas nécessaire d’utiliser l’état de la vanne pour le déclencher. De plus, si l’on utilise une porte à ouverture rapide, le fait que la machine s’arrête en cas de panne de cette porte signifie que la ventilation cesse, ce qui est évidemment inapproprié ; cela peut facilement entraîner l’arrêt du four, voire l’arrêt de tout le système.