Région de l’ingénierie des procédés – Version d’échange sur les technologies de mesure et de contrôle automatique – Une question par jour – Questions 09–10 : Questions à choix multiples : Il s’agit d’un transmetteur à bride, dont la température maximale de contact avec le fluide est de 300 °C, et la pression statique minimale est de 0,13 kPa abs. Par conséquent, ce tableau peut fonctionner à une température de fonctionnement du milieu testé de 300 °C et à une pression de fonctionnement de 0,13 kPa abs. Réponse de référence : Incorrect
Reply #22019-09-10
Non, la température maximale de contact avec le liquide et la limite inférieure de pression statique d’un instrument font généralement référence au point où l’instrument ne sera plus endommagé dans de telles conditions extrêmes, et non aux conditions de fonctionnement. En fait, la question n’est pas très précise. Si la température du matériau du capteur est de 300, la plage de mesure doit être choisie au moins à 400

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.