Problème de mise à la terre et de neutralisation du moteur dans le système triphasé à quatre fils

2019-09-10View Original

Thread Content

Récemment, des experts sont venus inspecter notre usine et ont souligné que nos moteurs n’étaient pas mis à la terre. Nous utilisons un système triphasé à quatre fils ; dans la boîte de connexion, un fil est déjà relié à la coque. Est-il raisonnable d’en ajouter un autre pour la terre ? Existent-il des normes détaillées à ce sujet ? . . . Je demande à un expert de répondre
Reply #22019-09-10
Il est recommandé de prendre des photos de la mise à la terre interne et de décrire simplement l’état actuel de la mise à la terre. Notre atelier a également rencontré ce problème ; les experts exigent une mise à la terre visible et extérieure.
Reply #32019-09-10
Vous pouvez vous référer à la norme GB 50169-2016 « Normes de construction et d’acceptation des systèmes de mise à la terre dans les installations électriques »
Reply #42019-09-10
La mise à la terre de protection doit maintenant être effectuée, en enveloppant les armoires de maintenance anti-explosion sur site, les interrupteurs métalliques, etc.
Reply #52019-09-10
Le moteur électrique est un équipement à forte puissance électrique, et non un appareil à faible tension. Ce post devrait être transféré dans la section électrique, afin que les grands experts de là-bas puissent y répondre. .
Reply #62019-09-10
Dans le système TNS, le fil neutre n’est pas le fil de terre. Le système TNS est un système à 5 fils, c’est-à-dire trois fils de phase, un fil neutre et un fil de terre.
Reply #72019-09-10
Il semble bien que le message ait été posté dans la mauvaise section… Je ne peux pas le déplacer moi-même, pourriez-vous demander à un administrateur de l’aider ? Nous utilisons actuellement des moteurs asynchrones triphasés, et nous sommes sur un système TN-C. La boîte de connexion du moteur possède également quatre bornes : trois fils de phase et un fil de protection. Je ne sais pas comment connecter ce moteur selon le système triphasé à cinq fils. .
Reply #82019-09-10
Il semble bien que le message ait été posté dans la mauvaise section… Je ne peux pas le déplacer moi-même, pourriez-vous demander à un administrateur de l’aider ? Nous utilisons actuellement des moteurs asynchrones triphasés, et nous sommes sur un système TN-C. La boîte de connexion du moteur possède également quatre bornes : trois fils de phase et un fil de protection. Je ne sais pas comment connecter ce moteur selon le système triphasé à cinq fils. .
Reply #92019-09-11
Les procédés de catégorie A doivent être un système TN-S.
Reply #102019-09-11
La coque n’est-elle pas mise à la terre ? Il ne va quand même pas ouvrir votre boîte de connexion pour regarder les câbles à l’intérieur, n’est-ce pas ?
Reply #112019-09-11
La coque n’est-elle pas mise à la terre ? Il ne va quand même pas ouvrir votre boîte de connexion pour regarder les câbles à l’intérieur, n’est-ce pas ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.