Comment mettre en service les transmetteurs de différence de pression et les transmetteurs de pression ?

2019-09-11View Original

Thread Content

Il est nécessaire de vérifier la position zéro des transmetteurs de pression et des transmetteurs de différence de pression ; le détartrage périodique des transmetteurs implique également leur mise en marche et leur arrêt. Par conséquent, savoir régler correctement les transmetteurs de pression et les transmetteurs de différence de pression fait également partie des compétences à maîtriser. Changhui Instruments présente dans ce post l’arrêt et le démarrage des transmetteurs de pression et des transmetteurs de différence de pression. Mise en service du transmetteur de différence de pression yunrun.com.cn/tech/1196.html 1. Étapes pour arrêter et mettre en service un transmetteur de pression installé sur site. Le mode d’installation d’un transmetteur de pression installé sur site est essentiellement identique à celui d’un manomètre à ressort, c’est-à-dire qu’il n’y a qu’une valve de prélèvement, et certains disposent également d’une valve de décharge. Note : Les transmetteurs de pression à installation sur site mentionnés dans ce post désignent principalement les transmetteurs à montage par vis, tels que le transmetteur de pression statique en silicium monocristallin YR-ER102. ① Méthode de mise hors service d’un transmetteur de pression installé en site. Lors de la mise hors service, fermez la vanne de prélèvement du transmetteur de pression installé en site, ouvrez lentement la vanne de décharge pour évacuer la pression à mesurer. En l’absence de valve de décharge, il n’est possible de libérer la pression qu’en desserrant progressivement les filets du connecteur du transmetteur de pression ; veillez à être prudent pour éviter que la pression du fluide ne cause des blessures. ② Méthode de mise en service d’un transmetteur de pression installé sur site. Pour le mettre en service, il suffit d’ouvrir la vanne de prélèvement du transmetteur de pression installé sur site. 2. Étapes de mise hors service et de mise en service du transmetteur de pression installé à distance Le transmetteur de pression installé à distance est relié à au moins trois vannes et des tuyaux de transfert de pression ; la vanne de prélèvement sert au prélèvement et à l’arrêt du fluide de processus, tandis que la vanne de décharge sert à nettoyer les tuyaux de transfert de pression et à évacuer le condensat ou les gaz qu’ils contiennent. La vanne de fermeture utilisée pour relier les tuyaux de transfert de pression au transmetteur de pression est également appelée vanne secondaire. ① Méthode de mise hors service d’un transmetteur de pression installé à distance : pour le mettre hors service, fermez la vanne secondaire du transmetteur de pression, puis évacuez la pression par l’intermédiaire de la vanne de décharge ou de la vanne de purge située sur la chambre de mesure du transmetteur. Il convient également de fermer la vanne de prélèvement si nécessaire. Chez les transmetteurs équipés d’un fluide isolant, il est impossible d’ouvrir à volonté la vanne de décharge pour évacuer la pression. ② Méthode de mise en service du transmetteur de pression installé à distance : pour les transmetteurs utilisés pour la mesure de médias ordinaires, il suffit d’ouvrir la vanne secondaire lors de la mise en service. Cependant, pour la mesure de la pression de vapeur dans le tuyau de régulation déjà vidé, il faut d’abord fermer la vanne secondaire et la vanne de décharge, puis ouvrir la vanne de prélèvement, ensuite ouvrir la vanne de décharge pour rincer le tuyau de régulation. Après avoir fermé la vanne de décharge, attendre plus d’une demi-heure afin que le tuyau de régulation se remplisse d’eau de condensation de vapeur, avant d’ouvrir la vanne secondaire. Et utiliser un transmetteur pour mesurer la vanne de décharge de la chambre et évacuer l’air. Lors de ces opérations, le système de contrôle associé doit être mis en mode manuel, et le personnel chargé du processus doit en être informé. Bibliothèque technique yunrun.com.cn/tech/ 3. Étapes de mise hors service et de mise en service du transmetteur de différence de pression Le transmetteur de différence de pression est connecté à au moins cinq vannes, dont deux vannes de prélèvement servant au prélèvement et à l’isolement du fluide de processus ; Deux vannes de décharge servent à rincer le tuyau de pression, ou à évacuer le condensat ou les gaz à l’intérieur de celui-ci ; La connexion entre le tuyau de mesure de pression et le transmetteur de différence de pression s’effectue à l’aide d’un groupe de trois vannes ou d’un groupe de cinq vannes ; l’arrêt et le démarrage du transmetteur de différence de pression consistent principalement en des opérations sur ce groupe de trois vannes. http://yunrun.com.cn/upload/201612/18/201612181643580016.jpg ① Méthode de mise hors service du transmetteur de différence de pression Lors de la mise hors service du transmetteur de différence de pression, les étapes pour fermer le groupe de trois vannes sont les suivantes : fermer d’abord la vanne de pression négative ; Ouvrir à nouveau la vanne de régulation ; Enfin, fermez la vanne de pression positive. Lorsque le transmetteur de différence de pression est hors service pendant une longue période, les vannes de pression positive et négative du groupe de trois vannes, ainsi que la vanne d’équilibrage, doivent être fermées, afin de garantir que les pressions des deux côtés de la chambre de mesure du transmetteur soient égales et qu’il soit en état d’équilibre. ② Méthode de mise en service du transmetteur de différence de pression Lors de la mise en service d’un transmetteur de différence de pression, l’étape consistant à ouvrir le groupe de trois vannes est la suivante : ouvrir d’abord la vanne de pression positive ; Fermer à nouveau la vanne de régulation ; Enfin, ouvrez la vanne de dépression. Lors de la mise en service d’un transmetteur de différence de pression pour la mesure du débit de vapeur, d’un transmetteur de différence de pression équipé d’un isolateur, ou d’un transmetteur de différence de pression pour la mesure du niveau utilisant un réservoir d’équilibrage, il ne faut pas que les vannes de pression positive, de pression négative et la vanne d’équilibrage s’ouvrent simultanément lors du changement du groupe de trois vannes. En effet, même si cela se produit pendant une courte période, il est possible que l’eau de condensation contenue dans le réservoir d’équilibrage ou le fluide d’isolation présent dans l’isolateur s’échappe, ce qui entraîne des valeurs incorrectes affichées par l’instrument. Dans les cas graves, le transmetteur de différence de pression peut même ne plus fonctionner. Il est nécessaire d’utiliser un transmetteur de différence de pression pour mesurer les vannes de décharge et de ventilation situées dans la chambre, afin d’éliminer l’air ou l’eau de condensation qui s’y trouvent.
Reply #22019-09-13
C’est un instrument bien conçu, avec une forte capacité de surtension unidirectionnelle. Lorsque nous utilisons le groupe de trois vannes du transmetteur de différence de pression, nous ne suivons pas non plus strictement une séquence d’opération, mais cela fonctionne sans problème.
Reply #32019-11-24
Vous parlez du type capacitif, tandis que l’auteur a posté celui en silicium monocristallin ; chacun a ses avantages : le type capacitif offre une forte résistance à la surcharge, tandis que le silicium monocristallin est plus résistant aux interférences
Reply #42020-03-21
Merci pour le partage ! Apprendre*....

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.