Application et contrôle de la précision du transmetteur de différence de pression SMT3151 de haute pression statique dans les entrepôts de pétrole-
Thread Content
Dans les conceptions actuelles de mesure du niveau dans les réservoirs de stockage de pétrole, les compteurs à flotteur magnétique sont assez populaires. Les compteurs de niveau à flotteur magnétique offrent une grande précision, mais leur coût est élevé et leur installation et maintenance sont relativement compliquées. Les capteurs de variation de pression à différence de pression sont largement utilisés dans des réservoirs fermés tels que les cuves de chaudière, mais leurs résultats de mesure ne représentent pas réellement le niveau du liquide ; c’est pourquoi ils sont rarement employés dans la conception de systèmes de mesure du niveau dans les réservoirs à huile. En réalité, le niveau précis des réservoirs de stockage de pétrole n’est pas particulièrement important. Ce que les utilisateurs veulent vraiment savoir, ce n’est pas le niveau lui-même, mais plutôt la quantité réelle de pétrole contenue dans le réservoir, obtenue en mesurant ce niveau. Grâce à sa stabilité fiable, le transmetteur de différence de pression de type SMT3151, ainsi que le transmetteur à haute pression de même type, occupent une position incontestable dans la conception des systèmes de mesure du niveau des réservoirs de stockage de pétrole. Comme son nom l’indique, le principe de fonctionnement du transmetteur de différence de pression est basé sur la mesure de la différence de pression, c’est-à-dire △P = ρg△h. Et comme les réservoirs à huile sont souvent cylindriques, l’aire du cercle de leur section transversale S reste constante ; par conséquent, le poids G = ΔP · S = ρgΔh · S. Comme S est constant, G est proportionnel à ΔP. Dans les applications pratiques : dans la conception de mesure du niveau de liquide dans les réservoirs à huile des entrepôts pétroliers, avec le transmetteur de différence de pression de type SMT3151 et le transmetteur de haute pression statique de type SMT3151, un système d’alarme de niveau est installé en haut du réservoir afin d’éviter que l’huile ne déborde, servant ainsi de double sécurité. Dans l’application, comme la valeur mesurée est directement exprimée en tonnes, quel que soit le type de huile stockée dans le réservoir, la valeur affichée par le compteur secondaire correspond au nombre de tonnes d’huile présent dans le réservoir, ce qui évite la nécessité de déterminer la densité pour effectuer des conversions. En général, pour l’entrée et la sortie des produits pétroliers, on utilise des pompes pour le transport, avec un débit mesuré par un compteur à engrenages elliptiques. Comme la précision de ce compteur est limitée, atteignant au maximum le grade 0,2, il est nécessaire de mesurer également la densité pour effectuer les calculs. Les résultats obtenus avec le transmetteur de différence de pression SMT3151 ainsi que le transmetteur à haute pression statique SMT3151 présentent souvent des écarts, ce qui entraîne des litiges liés à la mesure. Aujourd’hui, comme les résultats de mesure des réservoirs de carburant sont donnés en tonnes et que leur précision peut atteindre le niveau 0,2 voire 0,1, les résultats de mesure sont plus exacts par rapport aux débitmètres volumétriques. Bien que, pour de petites quantités de pétrole entrant ou sortant, l’erreur absolue des mesures soit importante en raison de la résolution, pour de grandes quantités, sa précision élevée et son erreur relative faible sont incomparables à celles d’autres méthodes de mesure, ce qui la rend particulièrement adaptée aux inventaires mensuels, trimestriels et annuels. Étapes pour le réglage correct d’un débitmètre à tube courbé à différence de pression1. Décharge des impuretés :
a. Fermer les vannes situées des deux côtés du groupe de trois vannes, ouvrir la vanne intermédiaire, puis ouvrir la vanne de décharge pour évacuer complètement les impuretés, afin de s’assurer qu’il n’y a pas d’impuretés dans les tuyaux de mesure et que ceux-ci sont remplis du fluide de mesure. b. Ouvrir la vanne de dépression située à l’arrière du transmetteur de différence de pression SMT3151 de haute pression statique pour évacuer l’air, afin que la chambre à membrane soit également remplie du fluide de mesure.
2. Zéro : Avec les vannes des deux côtés du groupe de trois vannes fermées et la valve centrale ouverte, mesurer le signal de courant au point zéro statique, puis l’ajuster à 4,000 mA à l’aide de la molette de zéro (Z).
3. Mise en service : Ouvrir les vannes des deux côtés du groupe de trois vannes et fermer la valve centrale ; le système peut alors être mis en service. Les applications pratiques du transmetteur de différence de pression SMT3151 et du transmetteur à haute pression statique SMT3151 ont démontré que ses principaux avantages sont : a une installation et une maintenance simples et faciles ; b Les lectures sont intuitives, directes et claires, permettant de lire directement le niveau de stock du produit pétrolier ; c élimine la mesure et la conversion de la densité. 4. Points d’attention pour l’utilisation du transmetteur de différence de pression SMT3151 et du transmetteur à haute pression statique SMT3151 : (1) Lors de la conception et de l’installation, il convient de veiller à placer autant que possible les orifices de prélèvement de pression au fond du réservoir, afin d’éliminer les erreurs causées par les variations de température ; en cas de besoin, une compensation thermique doit être mise en place. (2) Lorsque la section horizontale du réservoir est inégale (par exemple, plus petite en haut et plus grande en bas), il convient de prendre des mesures de compensation. Pour les compteurs de deuxième niveau, on utilise la série WP-H80 d’unités de contrôle de niveau et de capacité. (3) Afin d’atteindre une certaine précision, par exemple lorsque le sommet du réservoir à huile est équipé d’une valve de décharge, il faut utiliser un transmetteur de différence de pression de type SMT3151 ou un transmetteur de haute pression statique de type SMT3151, et non un transmetteur de haute précision de type SMT3151. Pour les réservoirs à huile ouverts ou lorsque des exigences de précision élevées ne sont pas nécessaires, on peut utiliser directement le transmetteur à haute pression SMT3151 de haute précision afin de faciliter l’installation. (4) Pour les compteurs de deuxième ordre, il est préférable d’utiliser des compteurs intelligents, qui permettent de changer facilement la plage de mesure et d’effectuer une compensation de température, etc. (5) Lors de l’installation, un collecteur d’eau doit être installé dans la chambre à pression négative du transmetteur de différence de pression SMT3151 de haute pression statique, et le déversement des eaux usées doit avoir lieu régulièrement afin d’éviter que l’accumulation d’eau n’affecte la précision. La quantité (c’est-à-dire le nombre de tonnes), afin d’éviter les débordements. Par conséquent, l’utilisation de la méthode de différence de pression pour mesurer le niveau du liquide (en termes de tonnes) constitue également une bonne option. Étant donné que l’utilisation des transmetteurs de différence de pression SMT3151 et des transmetteurs à haute pression statique SMT3151 est aujourd’hui très mature, cette série offre un rapport qualité-prix exceptionnel, ce qui la rend particulièrement intéressante à prendre en considération. Afin d’assurer la précision relative et la stabilité du transmetteur de pression différentielle de haute pression SMT3151 dans les entrepôts de pétrole, 1) Lorsque le transmetteur de pression différentielle de haute pression SMT3151 mesure la pression des gaz, l’orifice de prélèvement doit être situé en haut du tuyau de flux, et le transmetteur de pression de haute précision SMT3151 doit également être installé en hauteur sur le tuyau de flux, afin que le liquide accumulé puisse facilement être introduit dans celui-ci. 2. Lors de la mesure de la pression du liquide, l’orifice de prélèvement doit être situé sur le côté du tuyau de circulation afin d’éviter l’accumulation de dépôts. Transmetteur de différence de pression SMT3151 et transmetteur à haute pression statique SMT3151 : 3. Lors de la mesure de la pression d’un liquide, l’emplacement d’installation du transmetteur à haute précision SMT3151 et du transmetteur à haute pression statique SMT3151 doit éviter les chocs du liquide (phénomène de rouleau à eau), afin de préserver le capteur des dommages dus à une surpression. 4. Empêcher la déposition de résidus dans le conduit. Lors du câblage, faites passer le câble à travers le connecteur étanche (accessoire) ou le tube flexible, puis serrez bien la vis de serrage afin d’empêcher l’eau de pluie ou d’autres liquides de s’infiltrer dans la boîtier du transmetteur à haute pression SMT3151 de type haute précision. 6. Empêcher que le transmetteur à haute pression de précision SMT3151 et le transmetteur à haute pression statique SMT3151 entrent en contact avec des médias corrosifs ou surchauffés. Transmetteur de différence de pression de type SMT3151 et transmetteur à haute pression statique de type SMT3151 7. Le tuyau de transmission doit être installé dans un endroit où les fluctuations de température sont faibles. 8. Lors de la mesure de la vapeur ou d’autres médias à haute température, il est nécessaire d’installer un condenseur tel qu’un tuyau tampon (bobine), afin de ne pas faire dépasser la température de fonctionnement du transmetteur à pression élevée de type SMT3151 ou du transmetteur à pression statique élevée de type SMT3151 ses limites. Cet article a été recueilli et compilé par le fabricant de capteurs et de transmetteurs Huaheng