Sur l’indicateur secondaire du niveaumètre à contacts électriques, il est indiqué que tous les contacts bougent ou que seuls certains contacts bougent. Les causes fréquentes de ces pannes sont l’ébullition simultanée de la vapeur et de l’eau dans la chaudière, les interférences dues au bruit du signal, les interférences causées par l’accumulation de capacité capacitif des lignes de signal, ainsi qu’un étanchéité insuffisante du terrement des lignes communes. Ce post partage les méthodes et les approches pour résoudre ces pannes. Phénomène de panne : En fonctionnement, la plupart ou tous les contacts électriques du niveau d’eau bougent fréquemment ou occasionnellement. Capteur de niveau à contact électrique yunrun.com.cn/product/295.html Causes fréquentes 1. Ébullition du mélange vapeur-eau dans la chaudière Méthode de diagnostic : Vérifier si d’autres capteurs à tube de verre ou capteurs de niveau bicolores, ainsi que les capteurs de niveau à différence de pression, présentent également des mouvements violents vers le haut et vers le bas. Méthode de traitement : Dépannage du dispositif de séparation eau-vapeur dans la cuve de pression, élimination des décharges périodiques et continues, prise en compte de l’influence de l’eau d’alimentation et de la combustion sur le niveau d’eau dans la cuve de pression. (Probabilité très faible) 2. Bruit de signal : Le bruit est difficile à détecter et à mesurer, sauf s’il apparaît sur une longue période ; on peut le capturer à l’aide d’un oscilloscope. Méthode de traitement : ① Vérifier que la couche de blindage du câble du côté du compteur secondaire est correctement mise à la terre, avec une résistance de terre inférieure à 4 ohms (la terre ne doit pas être connectée au boîtier du compteur ; ce dernier n’est pas un conducteur de terre fiable. Dans certains cas, le boîtier doit également être isolé et il faut utiliser des fils de terre spéciaux pour le connecter à la barre de terre). (Probabilité générale) ② Veiller à ce que le fil de blindage du câble du côté du boîtier électrode ne soit pas mis à la terre ; s’il est exposé, il est préférable de le isoler afin d’assurer une mise à la terre unipolaire du blindage du signal. (Haute probabilité) 3. Perturbations dues à l’accumulation de capacité des lignes de signal : cela se manifeste principalement par des fluctuations soudaines dans l’affichage de l’appareil après un certain temps de fonctionnement, suivies d’une période de fonctionnement normal. L’intensité de ces perturbations est faible et leur durée très courte, mais la cause ne peut être identifiée. Méthode de traitement : ① Remplacer le câble et le trajet de pose du câble ; ②Remplacer le compteur secondaire. (Baune probabilité) ③ Éteindre l’alimentation puis la rallumer peut prolonger le temps avant que cette panne ne se produise, mais cela ne résout pas définitivement le problème. 4. La connexion du terreau de signalisation commune (voir le manuel du niveaumètre à contact électrique) n’est pas fiable, en particulier du côté du réservoir sur site. Méthode de traitement : Vérifier les connexions des lignes de signalisation communes. (Haute probabilité)