Mise à la terre de l’enveloppe de blindage du câble

2019-09-21View Original

Thread Content

Chers experts, pour les câbles protégés par une seule couche de blindage, lors du mise à la terre unidirectionnelle du blindage du côté de la salle de contrôle, s’agit-il d’une mise à la terre de fonctionnement ou d’une mise à la terre de protection ?; Pour un câble protégé par deux couches de blindage, le blindage extérieur doit-il être mis à la terre aux deux extrémités ? En zone de travail ou en zone de protection ?
Reply #22019-09-21
Je n’y avais pas fait attention, j’attends que l’expert explique.
Reply #32019-09-21
Je n’y avais pas fait attention, j’attends que l’expert explique.
Reply #42019-09-22
J’y ai fait attention, mais je ne sais pas si c’est vrai Ce que je vois, c’est qu’ici, dans la salle de contrôle, tout est mis à la terre ensemble
Reply #52019-09-22
Pour l’écran simple, la terre est généralement mesurée dans la salle de contrôle ; cela est décrit en détail dans les normes de conception pour la terre des instruments. Pour l’écran double, l’écran extérieur est généralement mis à terre aux deux extrémités afin de prévenir l’induction par la foudre, tandis que l’écran intérieur est généralement mis à terre dans la salle de contrôle, comme indiqué dans les normes de conception anti-foudre pour les instruments. Si les instruments sur site doivent être mis à la terre pour fonctionner, ils doivent l’être aux deux extrémités, avec une isolation entre elles.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.