Problèmes des transmetteurs de débit à plaque orifice

2019-09-22View Original

Thread Content

Il y a sur site un transmetteur de débit à différence de pression Screw Monte, de type plaque orifice, avec une plage indiquée de 0,10 kPa et une plage du DCS de processus allant de 0 à 3200 nm3/h. Actuellement, la valeur dépasse cette plage ; le service de processus indique que la consommation d’air est plus élevée qu’auparavant. Le transmetteur fonctionne à 475 et peut être réglé jusqu’à 65 kPa au maximum, mais comment modifier les paramètres pour obtenir une valeur de différence de pression précise, et à quel niveau ?
Reply #22019-09-22
Ce n’est pas seulement un problème de transmetteur, mais aussi de la taille des orifices de la plaque à trous. Il est conseillé de ne pas les modifier arbitrairement ; changer la plaque à trous est la solution correcte
Reply #32019-09-22
La valeur de la différence de pression et la valeur du débit pour la plaque à orifices sont calculées par le fabricant en fonction des paramètres fournis par l’utilisateur ; elles ne peuvent pas être modifiées. Il est nécessaire que le fabricant refasse les calculs avant de pouvoir fabriquer une nouvelle plaque à orifices.
Reply #42019-09-22
Oh, alors la plage de modification du procédé est de 5000 nm3/h, quelle doit être la nouvelle plage du transmetteur ?
Reply #52019-09-22
Oh, merci. Est-ce qu’on peut le modifier considérablement avec 475 ?
Reply #62019-09-22
Ce post a été modifié pour la dernière fois par 659zhulinfeng le 22/09/2019 à 21:58. Le rapport de la plage de différence de pression === le carré du rapport de la plage de débit. Pour une pression de 65 KPA, le débit correspondant est 0,1/65 === (3200/m) * (3200/m). Vous pouvez convertir la valeur de différence de pression correspondante en fonction du débit souhaité selon les besoins du processus. Par exemple, si vous souhaitez l’augmenter à 5000, alors 0,1/p === (3200/5000) * (3200/5000), où p est la valeur de différence de pression après conversion. Cependant, de légères modifications sont possibles ; des modifications trop importantes entraînent des erreurs trop grandes. C’est la formule la plus utilisée dans les instruments : la racine du rapport de différence de pression est égale au rapport des débits, ou bien le rapport de différence de pression est égal au carré du rapport des débits
Reply #72019-09-22
Un article que j’ai publié s’intitule « Un ensemble de questions sur les connaissances de base des instruments, que j’ai moi-même rédigées ». 》 Vous pouvez le télécharger pour voir, il contient quelques calculs courants nécessaires au travail quotidien des instruments
Reply #82019-09-23
Alors montre-moi ce que tu m’as envoyé, merci
Reply #92019-09-23
Il existe une relation entre le débit et la différence de pression : Q = ΔP^(1/2); Soit : les débits avant et après modification : Q1, Q2 ; La différence de pression est ΔP1. En combinant les équations ΔP1 : Q1 = ΔP1^(1/2) et ΔP2 : Q2 = ΔP2^(1/2), on obtient : Q1/Q2 = (ΔP1/ΔP2)^(1/2). Parmi les quatre grandeurs Q1, Q2, ΔP1, ΔP2, deux sont connues et une est fixée ; il suffit alors de déterminer la quatrième. La prémisse de cette méthode est que le nombre de Reynolds du fluide reste pratiquement inchangé après un changement du débit. Sinon, la plaque de trous doit être recalculée.
Reply #102019-09-23
Trouvez une feuille A4 fournie avec la boîte d’emballage de l’instrument, le calculateur, et vérifiez y indiqué quel est le débit maximal autorisé pour la plaque orifice ainsi que le débit maximal qu’elle peut supporter. Ensuite, recalculez la différence de pression ; cela ne devrait pas poser de problème
Reply #112019-09-23
La plage du en-tête est-elle de 0,10 kPa ou de 0-10 kPa ? Si c’est le cas. Il est donc possible de modifier la plage de mesure de 0-3200 nm3/h à 0-5000 nm3/h, le calcul étant le suivant : △p=(5000/3200)²*10=1,25*10=12,5 kPa
Reply #122019-09-23
Le rapport de portée de la plaque de trous est déjà faible ; en l’augmentant, on ne peut pratiquement plus effectuer de mesures précises
Reply #132019-09-24
Cela devrait pouvoir être modifié : on peut calculer à l’envers en se basant sur les orifices de la plaque d’orifice, en utilisant un logiciel de calcul pour plaques d’orifice ou les données fournies par le fabricant, afin d’élargir la plage de mesure
Reply #142019-09-24
La plaque de débit a un certain rapport de plage ; après avoir calculé la différence de pression de la plaque de débit à partir du débit requis par le processus, il convient de confirmer cette valeur de différence de pression avec le fabricant. Si cela dépasse la limite, il n’est plus possible de le modifier. Si une modification est possible, la précision de mesure diminue généralement ; il faut voir si le processus peut l’accepter.
Reply #152019-09-26
Selon les conditions de la procédure, rédiger un nouveau calcul de conception du débit
Reply #162019-09-30
1. Tout d’abord, il faut confirmer avec le service technique le nombre exact d’étapes dans le processus actuel ; ce n’est qu’après confirmation que l’on peut passer à l’étape suivante; 2. Si l’augmentation de la plage requise ne dépasse pas 30 % de la plage initiale et que la différence de pression peut être modifiée, la plage peut être étendue ; le calcul correspondant se fait en comparant la racine carrée de la différence de pression ; 3. Si la plage d’extension est trop grande, alors la mesure effectuée avec cette plaque de débit n’a plus beaucoup de sens ; il faut recalculer et remplacer la plaque de débit
Reply #172019-10-09
Il suffit de voir quelle plage vous souhaitez modifier ; le rapport des débits est égal au rapport des pressions, à prendre en racine
Reply #182019-10-09
Si par « en-tête 0,1 Kpa » vous faites référence à la plage de mesure, on peut le calculer de cette manière. 3200/5000=racine de (0,1/X)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.