Un nouveau transmetteur de différence de pression a été installé sur place pour mesurer le débit du pétrole lourd ; la plage de mesure prévue dans la fiche technique est de 0 à 100 kp. Il s’agit d’un transmetteur de différence de pression EJA de Yokogawa. Le calcul du débit a maintenant été effectué, avec une plage correspondante de 0,02 à 4 KP, tandis que la plage du DCS est de 0 à 1000 m³/h. Je me demande s’il faut utiliser la plage indiquée dans la fiche technique ou celle du calcul : c’est un peu confus
Toutes les informations pertinentes doivent figurer dans le rapport de calcul : différence de pression, débit, etc. Donc bien sûr, on utilise les informations du rapport de calcul
Selon le calcul, la fiche de spécifications n’est pas valide.
Excusez-moi, le calcul de la racine carrée du débit commence-t-il par prendre la différence de pression du cahier des charges, puis en tirer la racine carrée ?
Excusez-moi, le calcul de la racine carrée du débit commence-t-il par prendre la différence de pression du cahier des charges, puis en tirer la racine carrée ?
Excusez-moi, le calcul de la racine carrée du débit commence-t-il par prendre la différence de pression du cahier des charges, puis en tirer la racine carrée ?
Si la plage en m3/h indiquée dans le calcul du débit n’est pas cohérente avec la plage du DCS, la plage du DCS est réglée selon la valeur en m3/h du calcul du débit, tandis que la plage du transmetteur de différence de pression est réglée selon la valeur en kPa indiquée dans ce même calcul. Si le transmetteur prend la racine carrée, le DCS ne la prend pas. Si le transmetteur ne prend pas la racine carrée, le DCS doit le faire