Thread Content
Les pannes d’alimentation en air et les pannes d’alimentation électrique des vannes de coupure ont-elles le même résultat ?
Pas nécessairement, cela dépend principalement de la manière dont c’est conçu
Il convient d’abord de clarifier ce que signifie le « voyant de coupure d’air ». Ces types de vannes se distinguent par le mode d’ouverture et de fermeture à l’aide de gaz ; leurs noms peuvent varier. La force motrice qui contrôle la vanne pneumatique provient de l’alimentation en air pour instruments, et c’est la vanne électromagnétique qui contrôle l’alimentation en air de la vanne. Une panne de la source d’air peut être détectée directement à l’aide du manomètre. On peut tester l’allumage et l’extinction de la valve électromagnétique en actionnant manuellement le corps de la valve, ou bien en utilisant la méthode d’allumage/extinction.
Ce n’est pas nécessairement le cas : en cas de panne d’alimentation en air, l’ouverture de la vanne se fait soit en mode air ouvert, soit en mode air fermé, tandis qu’en cas de panne d’alimentation électrique, il faut également tenir compte de la situation de la valve électromagnétique. Par conséquent, les résultats observés peuvent différer de ceux d’une panne d’alimentation en air.
Ce n’est pas pareil, la position de l’arrêt du fonctionnement et de l’alimentation électrique doit être déterminée en fonction du type d’actuateur
Ce sont deux types de pannes. Selon les causes, les méthodes de traitement des pannes diffèrent également.
Le problème le plus courant est un problème de source d’air, qui exige que la vanne s’ouvre, se ferme ou reste en position
C’est différent, si c’est une vanne à cylindre unique : en cas de panne de l’alimentation en air, la position de la vanne est déterminée par le ressort. La position de la vanne de défaillance d’alimentation dépend des tuyauteries de la valve électromagnétique. De plus, pour une vanne à double cylindre : en cas de panne d’alimentation en air, la position de la vanne reste inchangée ; en cas de panne d’alimentation électrique, il faut également déterminer la position de la vanne en fonction des tuyauteries de la vanne électromagnétique.
Les états de panne de coupure d’électricité et de coupure d’air doivent être pris en compte dans la conception des conditions de traitement, et peuvent être réalisés à l’aide d’éléments de circuit pneumatique.
En fonction des exigences de sécurité liées au processus, de la position de la vanne en cas d’incident (ouverte ou fermée), du statut défini sur le SIS, ainsi que du choix de la vanne (à ouverture pneumatique ou à fermeture pneumatique, ou à double action)